灭火器的设置问题
萍萍hd
萍萍hd Lv.5
2013年06月05日 20:57:37
只看楼主

2012年的注册设备师考试中23题,某燃气锅炉房放长26米,宽15米,高6米,锅炉房内设有室内消火栓系统,按最低要求配置建筑灭火器(不考虑设备布置,灭火器靠外墙布置),下列哪项正确。A4具MP6 B4具MP9 C4具MF4 D4具MF5 看过几个专家的分析,都是为重危险级C类火灾,最大距离取了20米,但是C类火灾的最大保护距离为12米,那么就需要设置3个设置点了,应该为6具灭火器,请指教,应该怎么分析呢

2012年的注册设备师考试中23题,某燃气锅炉房放长26米,宽15米,高6米,锅炉房内设有室内消火栓系统,按最低要求配置建筑灭火器(不考虑设备布置,灭火器靠外墙布置),下列哪项正确。
A4具MP6 B4具MP9 C4具MF4 D4具MF5
看过几个专家的分析,都是为重危险级C类火灾,最大距离取了20米,但是C类火灾的最大保护距离为12米,那么就需要设置3个设置点了,应该为6具灭火器,请指教,应该怎么分析呢
免费打赏
灬天蝎乄
2013年06月06日 14:00:54
2楼
计算单元保护面积为 26*15 = 390平方
该单元的最小需配灭火级别为351B
351/89 = 3.94
4具MF5.
QQ截图20130606134833.jpg
回复
萍萍hd
2013年06月06日 21:08:53
3楼
谢谢,明白了
回复
dyfangyuan
2013年06月14日 12:00:14
4楼
中危险级C类火灾(规范有场所举例),手提12米
mp6 mp9 为泡沫灭火器,不可C类火灾
有消火栓则K=0.9
最小需配灭火级别为0.9*390/1=351
351/89 = 3.94
4具MF5.

回复
老徐式思维
2013年06月14日 15:15:15
5楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2013-6-6 14:00 计算单元保护面积为 26*15 = 390平方该单元的最小需配灭火级别为351B351/89 = 3.94为什么不是用351/55=6.38标准算法答案7具MF4,只是因为答案中没有这个吗?
回复
求知0无限
2013年06月27日 22:29:43
6楼
xushaoxue 发表于 2013-6-14 15:15 为什么不是用351/55=6.38标准算法答案7具MF4,只是因为答案中没有这个吗?好好看看规范,最低配置级别是89,而不是55,正确答案是D
回复
fengxiaoxiai
2013年10月24日 20:52:44
7楼
求知0无限 发表于 2013-6-27 22:29 好好看看规范,最低配置级别是89,而不是55,正确答案是D难道不应该是中危险级C类火灾吗?这样的话,不应该选最小配置灭火级别为55B的吗?那么就该是7才对啊?