请教跳闸回路断线
八0后的幸福
2013年06月04日 20:54:56
只看楼主

请教跳闸回路断线有什么样后果? 出现“跳闸回路断线”时应该如何处理呢?谢谢。。。

请教跳闸回路断线有什么样后果?
出现“跳闸回路断线”时应该如何处理呢?谢谢。。。

zxr2625
2013年06月04日 21:27:13
2楼
出现跳闸回路短线,当线路出现故障过流时,保护装置就不能将断路器跳闸,起不到保护作用使事故扩大。
回复
八0后的幸福
2013年06月04日 21:42:31
3楼
zxr2625 发表于 2013-6-4 21:27 出现跳闸回路短线,当线路出现故障过流时,保护装置就不能将断路器跳闸,起不到保护作用使事故扩大。嗯。。。 谢谢高手的帮助! “跳闸回路断线"还有其他后果吗? 一般出现“跳闸回路断线”该如何处理呢?
回复
zxr2625
2013年06月04日 21:45:38
4楼
应按二次接线图,逐一检查跳闸回路。
回复
zxr2625
2013年06月04日 21:46:55
5楼
八0后的幸福 发表于 2013-6-4 21:42 嗯。。。 谢谢高手的帮助! “跳闸回路断线"还有其他后果吗? 一般出现“跳闸回路断线”该如何处 …故障时不能跳闸,已经就是很严重的问题了!!
回复
八0后的幸福
2013年06月04日 22:02:32
6楼
zxr2625 发表于 2013-6-4 21:46 故障时不能跳闸,已经就是很严重的问题了!!嗯。。。 出现这类故障应该怎么处理呢? 是不是只能手动分闸,停电后再处理故障呀?
回复
zxr2625
2013年06月04日 22:05:42
7楼
你这是高压真空断路器吗?
回复
zxr2625
2013年06月04日 22:07:14
8楼
八0后的幸福 发表于 2013-6-4 22:02 嗯。。。 出现这类故障应该怎么处理呢? 是不是只能手动分闸,停电后再处理故障呀?可以停电当能更好了,一定要查清并消除故障才能投入运行。
回复
八0后的幸福
2013年06月05日 07:50:07
9楼


对的!是10kV真空断路器!
回复
lingxuct
2013年06月05日 14:41:28
10楼
跳闸回路断线,都是一些质量较差的高压开关柜,断路器的辅助触点没闭盒好,断路器的工作位置开关没闭合好,断路器合闸后红灯不亮。
回复
pluliang
2013年06月05日 15:10:33
11楼
除了版主说的还可能是航插接触不严,端子排松动等原因。具体的可以根据二次图用万用表直流电压档查。如果是正常运行的柜子,可以不用停,当然能停下来最好。
回复

相关推荐

APP内打开