请教跳闸回路断线
八0后的幸福
2013年06月04日 20:54:56
只看楼主

请教跳闸回路断线有什么样后果? 出现“跳闸回路断线”时应该如何处理呢?谢谢。。。

请教跳闸回路断线有什么样后果?
出现“跳闸回路断线”时应该如何处理呢?谢谢。。。

免费打赏
htthcc
2013年06月05日 16:28:11
12楼
出现这种情况,主要是微机保护装置的合位继电器没有动作,建议检查一下装置合位继电器对应的接线,也不一定就不会跳闸。
回复
红苹果
2013年06月05日 17:01:40
13楼
:lol
微机保护一般是控制回路断线,一般不单独设合闸、分闸回路断线监视。
楼主的用的什么装置,合位继与断路器常闭点串联实现跳闸回路断线监视?
回复
nap_k
2013年12月22日 09:48:05
14楼
坐等高手解析,!
回复
fy17821349
2013年12月22日 16:50:15
15楼
断路器拉出来,合闸后量下分闸回路的2个接点间的电阻,有电阻说明开关没问题,电阻无穷大说明开关的问题。