地下室悬挑?如何考虑,谢谢各位大侠
温暖全世界
2013年06月04日 20:15:07
只看楼主

工程概况,地下3层,地上18层,因基坑开挖原因,想将负一层,负二层地下室出挑(多点建筑面积)。原设计地下负三、二层层高5.10m,负一层层高6.0m。原设计基础为伐板基础。现向大家请教下,这样的结构能做吗?如何考虑?我认为:地下负一层、负二层的外墙需要考虑挡土墙的作用,加上挡土墙(500厚混凝土墙)的自重,所以墙下的梁的扭矩和弯矩都会很大,随之挑梁的弯矩就会很大。实现起来难度较大。请大家帮忙分析下,谢谢!

工程概况,地下3层,地上18层,因基坑开挖原因,想将负一层,负二层地下室出挑(多点建筑面积)。原设计地下负三、二层层高5.10m,负一层层高6.0m。原设计基础为伐板基础。现向大家请教下,这样的结构能做吗?如何考虑?

我认为:地下负一层、负二层的外墙需要考虑挡土墙的作用,加上挡土墙(500厚混凝土墙)的自重,所以墙下的梁的扭矩和弯矩都会很大,随之挑梁的弯矩就会很大。实现起来难度较大。

请大家帮忙分析下,谢谢!

简图.JPG

免费打赏
cj200321700
2013年06月06日 20:04:12
12楼
是我们中国结构工程师水平差 你去看看国外那些方案 中央大楼你觉得难 其实很多国外结构事务所都可以做 有这个可行性 至于做不做好 那是人水平差异