被烧掉的高压开关柜 ~~
凯特你好
2013年06月04日 16:17:19
只看楼主

被烧掉的高压开关柜!! 这是触头盒 大家分析下,看看有没有什么好办法和建议???



被烧掉的高压开关柜!!



这是触头盒

20130604150841631_min.jpg

20130604150848474_min.jpg

20130604150851146_min.jpg

20130604150858709_min.jpg

20130604150902756_min.jpg

20130604150909177_min.jpg
大家分析下,看看有没有什么好办法和建议???



2013年06月04日 16:48:41
2楼
乐清市启豪防爆电器有限公司057761715799
回复
zsphn6666
2013年06月05日 09:49:15
3楼
弧光短路?
回复
shan239
2013年06月07日 16:57:06
4楼
二次烧了?熔断棒烧了还是好的?你拿万用表测一下熔断棒,我估计是熔断棒选型过大没有熔断保护
回复

相关推荐

APP内打开