建筑物吊顶内布线,金属管、金属线槽还是PVC管?
ncwu0154
ncwu0154 Lv.4
2013年06月04日 13:11:07
只看楼主

请教大家:有1办公楼装修,施工方预算报的是PVC管,我认为应该用金属管,查了一下相关的规范,在《低压配电设计规范50054-95》中5.2.7中标明:在建筑物顶棚内,必须用金属管、金属线槽布线。但在《低压配电设计规范50054-2011》中7.2.8在建筑物闷顶内有可燃物时,应采用金属导管、金属线槽布线。请问我该如何做?有没用更明确的规范?该办公楼吊顶为石棉吸音板。内有中央空调、移动电话信号增强装置等。请大家帮忙。谢谢。如果用PVC管可以的话,是不是要那种硬质难燃型塑料管?

2013年06月04日 13:57:34
2楼
以上两本规范还不够明确么!!
回复
米克
2013年06月04日 15:44:24
3楼
:lol金属的好些
回复
yuanzhang0426
2013年06月04日 15:49:31
4楼
全部用金属管,PVC做室内住宅。
回复
yuanzhang0426
2013年06月04日 15:50:01
5楼
隔墙用PVC,吊顶内用金属管这也行不通啊
回复
yuanzhang0426
2013年06月04日 15:50:54
6楼
有可燃物时
什么叫做可燃物,做过的大侠请举例啊!
回复
ncwu0154
2013年06月04日 16:09:21
7楼
yuanzhang0426 发表于 2013-6-4 15:50 有可燃物时什么叫做可燃物,做过的大侠请举例啊!我觉得比如吊顶的木龙骨,中央空调的保温材料可能也算吧。恩,那就用金属的好了。
回复
老盖
2013年06月04日 17:52:33
8楼
装修用金属管的少,消防验收嘛,这个你知道的……
回复
ncwu0154
2013年06月08日 15:01:45
9楼
老盖 发表于 2013-6-4 17:52 装修用金属管的少,消防验收嘛,这个你知道的……嗯嗯,哥,懂了。不过我们算甲方。意见还是要提的,要不领导那里说不过去,呵呵。剩下的就看施工的如何做了。
回复
cdxhei
2017年06月27日 09:19:21
10楼
无可燃物呢,不就可以用PVC ?
回复