大跨度预制双T板结构的丙类厂房感烟探测器怎么设置
ddxgt
ddxgt Lv.2
2013年06月04日 07:21:07
来自于防雷减灾
只看楼主

大跨度预制双T板结构的丙类厂房,每层3000~4000方,层高8米,横向柱子9米一跨,纵向柱子17米一跨,然后二层地板一层顶板采用预制大跨度双T架设,每柱之间无结结构次梁,但是每块大跨度预制双T板自已有两处高1米的肋(相当结构次梁需考虑梁的影响),肋 的间距只有1.5米,这样就形成了长17米宽只有1.5米肋( 梁)间区域, 感烟探测器设置的话就会很密,浪费钱,而且很别扭不合理,按现行的规范就这么很密的铺设,如果按吊顶处理,业主肯定不同意做的,不现实,当然吊顶后造价会比不吊顶处理造价会少很多(算上水专业的),虽然吊顶后造价低,但不现实业主还是不会做,讨论一下怎么设置感烟探测器,有什么更好的方法,

大跨度预制双T板结构的丙类厂房,每层3000~4000方,层高8米,横向柱子9米一跨,纵向柱子17米一跨,然后二层地板一层顶板采用预制大跨度双T架设,每柱之间无结结构次梁,但是每块大跨度预制双T板自已有两处高1米的肋(相当结构次梁需考虑梁的影响),肋 的间距只有1.5米,这样就形成了长17米宽只有1.5米肋( 梁)间区域, 感烟探测器设置的话就会很密,浪费钱,而且很别扭不合理,按现行的规范就这么很密的铺设,如果按吊顶处理,业主肯定不同意做的,不现实,当然吊顶后造价会比不吊顶处理造价会少很多(算上水专业的),虽然吊顶后造价低,但不现实业主还是不会做,讨论一下怎么设置感烟探测器,有什么更好的方法,
免费打赏
jshhxf
2013年07月04日 15:26:35
2楼
设置红外对射好了
回复
开心老爸
2013年07月09日 08:49:15
3楼
红外对射,如果资金和工艺允许,可以采用空气采样
回复
混在电气
2013年07月10日 08:58:02
4楼
如果设备不遮挡的话,可以考虑红外线光束探测器。
回复
印度
2013年07月15日 16:49:57
5楼
红外对射还要考虑风管的阻挡
回复
sjytjs666
2013年08月28日 09:35:34
6楼
如果设备不遮挡的话,可以考虑红外线光束探测器。
回复
海夜风
2013年09月01日 00:52:33
7楼
支持用红外~
回复
阿sirs
2013年09月13日 16:02:58
8楼
宽度小于3米,可以按间距15米设置吧?
回复

相关推荐

APP内打开