压缩冷凝机组外表面结霜问题求解决
gg802806
gg802806 Lv.6
2013年06月03日 10:20:06
来自于制冷技术
只看楼主

冷酷用的是半封闭式压缩冷凝机组,最近发现机组外表面结霜,这是怎么回事呀,机头是比泽尔的

冷酷用的是半封闭式压缩冷凝机组,最近发现机组外表面结霜,这是怎么回事呀,机头是比泽尔的
asuli49
2013年06月03日 15:13:12
2楼
一般将是供液量偏大了,另外是否库温偏低了,只要是回气过热度不低于5度,运行就没有问题,冷库机组结霜与否,主要是取决与蒸发温度,高温库机组结霜是不对的,低温库不结霜也是不对的,
回复
gg802806
2013年06月03日 22:56:46
3楼
下图是几张结霜的图片,冷库温度在零下15度左右
回复
weibin0526
2013年06月03日 23:29:02
4楼
最后一张照片的结霜情况已经很严重了,不论高温库还是低温库,你的回气已经过冷,检查一下困内结霜情况,并且要注意一下低压和油压的差值。
回复
向天借五百元
2013年06月04日 09:31:26
5楼
还是蒸发部分吸热不好
回复
c19891024hen
2013年06月04日 15:28:30
6楼
这 这还是听听别的前辈把~
回复
jinyiwz
2013年06月08日 12:38:45
7楼
霜都回到缸盖了危险,氟多了要不就是冷风机结霜厚了也可以调节一下膨胀阀
回复
为梦想拼搏着
2013年06月08日 19:53:54
8楼
是不是蒸发器内部结霜了,也有可能膨胀阀开打了
回复
wealthup
2013年06月08日 20:47:54
9楼
比泽尔活塞机,用的R22的吧!跑多少度?结霜这么严重,小心机头玩废了!
回复
wjs471574050
2013年06月09日 00:15:28
10楼
无非就是膨胀阀开的太大、蒸发器表面结霜太后、再有就是蒸发器的风机坏啦:)要是在江浙沪愿意为您排忧解难
回复
profectcc
2013年06月09日 09:43:48
11楼
检查盘管以及风扇:):):)
回复

相关推荐

APP内打开