关于地梁层建模的疑惑
weidaxiao
weidaxiao Lv.6
2013年06月02日 21:43:25
只看楼主

一般框架结构在地面标高处采用联系梁来 承托首层墙体的重量以及调整地基的不均匀沉降。关于地梁层的建模我所在的设计院一般根据工程实际情况采用如下两种方法:(1)忽略地梁层给结构提供的刚度,首层的计算高度取基础顶面到二层楼面的高度。地梁层的配筋采用手算补充。(2)多建一个标准层,即地梁层。该层的层高取基础顶面到正负零的高度。建模时也细分两种方式:1.楼层组装时地梁层的底标高采用负值,大小为地梁层的高度。

一般框架结构在地面标高处采用联系梁来 承托首层墙体的重量以及调整地基的不均匀沉降。关于地梁层的建模我所在的设计院一般根据工程实际情况采用如下两种方法:
(1)忽略地梁层给结构提供的刚度,首层的计算高度取基础顶面到二层楼面的高度。地梁层的配筋采用手算补充。
(2)多建一个标准层,即地梁层。该层的层高取基础顶面到正负零的高度。建模时也细分两种方式:
1.楼层组装时地梁层的底标高采用负值,大小为地梁层的高度。
2.楼层组装时地梁层的底标高为±0.000,但是在设计参数中把地梁层设置为地下室,土层的水平抗力系数取3.
地梁配筋直接采用软件计算结果。
我个人一般采用(2)。地梁层配筋方便。单位的老员工喜欢用第一种方法。
我建了几个模型分析了一下,第二种方式结构的前三个周期都比第一种小,即第二种建模方式结构的整体刚度较第一种大,偏安全。
我的疑惑是采用(2)建模时第1种方式和第2种方式那种是较好的?请高手指点。抑或还有更好的建模方式。
免费打赏
qq676837376
2013年10月17日 16:38:32
22楼
学习了,值得讨论。
回复
llmmff3636451
2013年10月17日 22:16:20
23楼
北山 发表于 2013-8-15 07:48 愚人感谢前辈!我也学习了 呵呵
回复
lyw020rich
2013年10月17日 22:23:06
24楼
我做的一个项目是用的第二种方法 ,总工也没说什么
回复
cherub5043
2013年10月18日 10:18:07
25楼
学习,学习了~
一直有困扰,看帖之后清晰不少~
回复
cherub5043
2013年10月18日 10:24:37
26楼
学习,学习了~
一直有困扰,看帖之后清晰不少~
回复
八点八十八分
2013年10月18日 10:42:16
27楼

学习了,值得讨论。
回复
ronaldo_c
2013年10月18日 17:10:24
28楼
hyp1962 发表于 2013-8-14 14:08 设置地下室是为了扣除风荷载;土抗力设置为0是忽略土侧压力的影响,地梁层下没有混凝土墙,故不应该考虑土 …学习了,一直不是很清楚原理。
回复
框剪结构
2014年01月01日 19:29:12
29楼
hyp1962 发表于 2013-6-3 11:55 第一种方案是比较合理的建模方案,结构也更安全一些。但需要补充计算地梁,且在计算基础时需要补充附加荷载 …楼层组装时地梁层的底标高为±0.000??不是应该为负数吗?前辈能说一下缘由吗?感激不尽
回复
pangshaojia
2014年01月01日 21:22:42
30楼
hyp1962 发表于 2013-6-3 11:55 第一种方案是比较合理的建模方案,结构也更安全一些。但需要补充计算地梁,且在计算基础时需要补充附加荷载 …嵌固端不应由软件自动决定,软件自动是在地下室顶端,若如此,程序则会自动放大嵌固端弯距,从而一层柱配筋增大许多。且地梁层不满足嵌苦端的条件,固个人认为嵌固端应放在柱底
回复
hyp1962
2014年01月01日 23:01:27
31楼
框剪结构 发表于 2014-1-1 19:29 楼层组装时地梁层的底标高为±0.000??不是应该为负数吗?前辈能说一下缘由吗?感激不尽楼主看得很仔细,你说的对!原文有误,地梁层的底标高应该与基础顶面标高相同,既应该为负数。谢谢!