房屋是5+1的安置房,砖混结构,房屋面南,我在底层车库的东西向横梁(楼板下梁是25*25CM)的底部打了一16CM的油烟机孔,孔上端距楼板还有12CM,孔左距墙角6CM,(梁左端下部是22CM宽的砖柱),梁跨度为2.8M,上面一楼是带阳台的房间,打出的混凝土里有4根14MM的钢筋,求各位大师帮想想办法!
房屋是5+1的安置房,砖混结构,房屋面南,我在底层车库的东西向横梁(楼板下梁是25*25CM)的底部打了一16CM的油烟机孔,孔上端距楼板还有12CM,孔左距墙角6CM,(梁左端下部是22CM宽的砖柱),梁跨度为2.8M,上面一楼是带阳台的房间,打出的混凝土里有4根14MM的钢筋,求各位大师帮想想办法!
![IMAG0139.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DE/CC/rBBhH11JujyAS1csAAeCl3Vx7uU717.jpg)
![IMAG0150.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
砖混?那就是圈梁过梁了...在静载上可能会对阳台有影响,其他应该影响不大,补救的措施就不会了,没做过加固,还是请其他大神来解答一下吧
回复
3楼
梁上是房间向阳台铝合金移门(2.4M宽左右),移门两边各有50CM宽(含移门门套)2.8M高的墙。时间长了梁会不会从孔的边上开裂。求大师帮论证一下。
回复
4楼
急!求大师指点。
回复
5楼
是圈梁,非受力梁。没多大问题的。也没补救措施
回复
6楼
四根钢筋都打断了,个人感觉不妥(圈梁、过梁的主筋拢共就四根)。且在支座位置对抗震不利。建议油烟机洞口下移,原洞口植筋补强!
回复
7楼
谢谢,时间长了孔边会不会开裂,孔里我打进了一无缝钢管。洞口怎样植筋补强?如果不补梁下要不要加一柱子?期待你的帮助。.
回复
8楼
加柱子影响窗洞口(窗洞口减小,影响建筑专业窗墙比、窗地比要求),不是上策;还是植筋补强吧(洞口扩大,植筋,再以高一级强度无收缩砼灌实,齐活儿!
回复
9楼
用电焊还是化学植筋
回复