跪!打油烟机孔打断梁里钢筋
fwdpgy
fwdpgy Lv.2
2013年06月01日 14:08:12
只看楼主

房屋是5+1的安置房,砖混结构,房屋面南,我在底层车库的东西向横梁(楼板下梁是25*25CM)的底部打了一16CM的油烟机孔,孔上端距楼板还有12CM,孔左距墙角6CM,(梁左端下部是22CM宽的砖柱),梁跨度为2.8M,上面一楼是带阳台的房间,打出的混凝土里有4根14MM的钢筋,求各位大师帮想想办法!

房屋是5+1的安置房,砖混结构,房屋面南,我在底层车库的东西向横梁(楼板下梁是25*25CM)的底部打了一16CM的油烟机孔,孔上端距楼板还有12CM,孔左距墙角6CM,(梁左端下部是22CM宽的砖柱),梁跨度为2.8M,上面一楼是带阳台的房间,打出的混凝土里有4根14MM的钢筋,求各位大师帮想想办法!

IMAG0139.jpg


IMAG0150.jpg

免费打赏
土豆粘卷子
2013年06月03日 15:37:44
2楼
砖混?那就是圈梁过梁了...在静载上可能会对阳台有影响,其他应该影响不大,补救的措施就不会了,没做过加固,还是请其他大神来解答一下吧
回复
fwdpgy
2013年06月03日 16:46:13
3楼
梁上是房间向阳台铝合金移门(2.4M宽左右),移门两边各有50CM宽(含移门门套)2.8M高的墙。时间长了梁会不会从孔的边上开裂。求大师帮论证一下。
回复
fwdpgy
2013年06月05日 07:56:27
4楼
急!求大师指点。
回复
csjwwgx
2013年06月05日 09:11:08
5楼
是圈梁,非受力梁。没多大问题的。也没补救措施
回复
qjl110406a
2013年06月05日 10:06:10
6楼
四根钢筋都打断了,个人感觉不妥(圈梁、过梁的主筋拢共就四根)。且在支座位置对抗震不利。建议油烟机洞口下移,原洞口植筋补强!
回复
fwdpgy
2013年06月05日 14:17:48
7楼

谢谢,时间长了孔边会不会开裂,孔里我打进了一无缝钢管。洞口怎样植筋补强?如果不补梁下要不要加一柱子?期待你的帮助。.
回复
qjl110406a
2013年06月05日 15:25:52
8楼
加柱子影响窗洞口(窗洞口减小,影响建筑专业窗墙比、窗地比要求),不是上策;还是植筋补强吧(洞口扩大,植筋,再以高一级强度无收缩砼灌实,齐活儿!
回复
fwdpgy
2013年06月05日 16:49:19
9楼
用电焊还是化学植筋
回复

相关推荐

APP内打开