关于ups不得使用漏电的问题
panh009
panh009 Lv.4
2013年05月31日 17:13:03
只看楼主

求助给位前辈,我现做银行水电设计工作,银行柜台位置使用ups电源,但是ups电源是不间断供电,但是在建筑电气当中插座回路要求上端使用漏电开关控制,但是现在漏电开关会影响到不间断电源使用,是我想错方向了 还是用更好的解决办法,请前辈们指导一下

求助给位前辈,我现做银行水电设计工作,银行柜台位置使用ups电源,但是ups电源是不间断供电,但是在建筑电气当中插座回路要求上端使用漏电开关控制,但是现在漏电开关会影响到不间断电源使用,是我想错方向了 还是用更好的解决办法,请前辈们指导一下
免费打赏
小陶子
2014年04月03日 15:52:04
42楼
谢谢分享!!
回复
水中央
2014年04月10日 11:24:56
43楼
严重同意楼上所述,漏保可以加上,但仅仅用作报警,不能动作与跳闸,与那个过流压板投报警类似,还是重要负荷比较适合与用报警,特殊场所特殊处理嚒
回复
zhouzhou655
2014年04月16日 20:40:34
44楼
你好。UPS进线端都是不用配备漏电开关的,因为UPS本身就是一个大的漏电的,如果你用了漏电开关的话很容易造成UPS进线开关跳闸。那也就是说用不用UPS就没什么意义了。但是在UPS馈出线端是可以加漏电开关的!