混凝土强度该如何评定,望大家积极讨论!
凯特你好
2013年05月31日 15:03:19
只看楼主

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-31 15:05 编辑 产品检验分逐个检验和抽样送检,抽检分记数抽检饿计量抽检。混凝土强度抽检采用一次计量抽检。现行规范中强度评定有统计法和非统计法两种,统计法又分标准差已知和未知两种。 现在施工单位评定时采用什么方法?对不合格强度的分析和处理又是从哪些方面怎么样进行的?(1、平均强度合格,最小强度不合格;2、平均强度不合格,最小强度合格;3、平均强度不合格,最小强度不合格)

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-31 15:05 编辑

产品检验分逐个检验和抽样送检,抽检分记数抽检饿计量抽检。混凝土强度抽检采用一次计量抽检。现行规范中强度评定有统计法和非统计法两种,统计法又分标准差已知和未知两种。

现在施工单位评定时采用什么方法?对不合格强度的分析和处理又是从哪些方面怎么样进行的?(1、平均强度合格,最小强度不合格;2、平均强度不合格,最小强度合格;3、平均强度不合格,最小强度不合格)

评定中的问题你们认为存在哪些?该如何解决?对于强度错判该如何防止?(将合格错判不合格施工单位要返工加固等,承担经济损失;将不合格错判为合格将留下安全隐患,建设单位承担质量损失)应该从那哪些角度出发考虑?

我是试验人员,希望先听施工单位的想法和意见,稍后我会从我(试验人员)的角度出发,结合大家的讨论整理下,以供大家共勉!希望大家积极讨论!

我先说说我的想法,以抛砖引玉:
对不合格强度分析要提供全面正确的信息,分析以前要对混凝土施工情况、结构设计情况及混凝土配合比设计情况调查了解,做相关试验:
1、检查所有原材料,包括水泥、粗细骨料、掺和料及外加剂。
2、检查施工过程的材料计量是否满足要求。
3、检查混凝土搅拌、运输、成型及养护是否符合操作要求。
4、检查混凝土外观有无蜂窝、麻面、疏松或裂缝。
5、检查配合比设计、试拌及试件的成型。
6、对混凝土进行非破损检测或钻芯强度试验。
对不合格强度的混凝土的处理要持谨慎态度,强度不合格程度较轻,通过后期养护预计可以满足要求的可以不用加固,但呀继续养护,不能感采取措施减少载荷,在后期进行非破损检测,对严重不合格的要加固或者推倒重来。

为避免混凝土强度错判可以采取以下措施:
1、采用统计法评定混凝土强度
2、保证足够抽样数量
3、保证混凝土的匀质性,避免试件强度离散过大。
4、减小试验误差(抽样、成型、养护、强度试验避免偏心受压等)

免费打赏
fionatao
2013年05月31日 15:09:42
2楼
楼主这个帖子非常好!我是施工单位的,代表一部分施工单位的看法.我干的工程都是工业建筑,单位工程划分比较多,评定都是按单位工程评定,所以标准差已知的方法就无从用起,基本都用后两种方法.几种强度不合格的方式基本都采用请实验室采用回弹法测定实体强度来解决(回弹时间拖得过长对实验是不利的,炭化深度可能相当大),回弹只检测试块不合格代表部位,之后用回弹数据来评定(本人认为不应该参加评定,应当单独作验收).标养不合格可参照同条件试块来评定(混凝土不合格各方在一定程度都不原看到,所以中间会有一定的余地),当然不符合规范要求,但符合人情事故.实在没办法,只要强度差得不是特别离谱,就让设计人员去解决吧.如有偏颇,请各位大虾原谅.
回复
无间道
2013年06月01日 06:50:20
3楼
规范中有具体的评定方法。
回复
无间道
2013年06月03日 13:13:40
4楼
本帖最后由 无间道 于 2013-6-3 13:14 编辑

应该分为两个部分。
对于试件应符合以下条件:
①当最大值或最小值超过中间值的15%,舍弃最大值和最小值,只取中间值;
②当2个测量值与中间值的差值超过中间值的15%时,该组试验结果无效。

对于混凝土强度评定,必须满足以下两个条件:
①平均值应≥1.15标准强度;
②最小值应≥0.95标准强度。
回复

相关推荐

APP内打开