含压缩机的配电系统变压器容量选多大?
chenjie621
chenjie621 Lv.7
2013年05月31日 10:48:12
只看楼主

有一个项目,主要设备是2台压缩机撬,变频启动,标称功率110KW,其中电机功率大概为90KW,非一用一备,另有一栋7层办公楼,计算负荷约为160KW,有弱电控制机柜,请问变压器容量应选多大?500KVA?压缩机启动时是否会对整个系统产生影响?

有一个项目,主要设备是2台压缩机撬,变频启动,标称功率110KW,其中电机功率大概为90KW,非一用一备,另有一栋7层办公楼,计算负荷约为160KW,有弱电控制机柜,请问变压器容量应选多大?
500KVA?压缩机启动时是否会对整个系统产生影响?
寒塘渡鹤影
2013年05月31日 10:59:59
2楼
有变频,压缩机启动可以不考虑。
不考虑以后负荷增加,500kVA足够了
回复