关于配电箱保护
gongzuokuang1
2013年05月30日 11:00:48
只看楼主

某配电箱三相电源进线,保护开关25A 4P,后面回路均为单相负荷,最大保护开关40A 2P,前端保护比后端保护电流小,请问这样是否可以起到保护作用,有什么依据和改进措施吗?多谢!

某配电箱三相电源进线,保护开关25A 4P,后面回路均为单相负荷,最大保护开关40A 2P,前端保护比后端保护电流小,请问这样是否可以起到保护作用,有什么依据和改进措施吗?多谢!
免费打赏
lichengwen163
2013年05月30日 11:10:04
2楼
不满足电气设备保护的定时限和反时限原则。正常应该总电源开关大些,其余的下侧开关逐级减小。
回复
gongzuokuang1
2013年05月30日 11:19:27
3楼
lichengwen163 发表于 2013-5-30 11:10 不满足电气设备保护的定时限和反时限原则。正常应该总电源开关大些,其余的下侧开关逐级减小。但是这个配电箱计算负荷不大,三相进线算出来的电流比后面的单相空调负荷计算电流小,这种情况怎么办?是不是前面的开关不考虑进线电流,而只需要比后面的大就可以了?
回复
lichengwen163
2013年05月30日 12:44:32
4楼
gongzuokuang1 发表于 2013-5-30 11:19 但是这个配电箱计算负荷不大,三相进线算出来的电流比后面的单相空调负荷计算电流小,这种情况怎么办?是 …主电源开关一定要比下侧的大,譬如主电源开关满足其余用总电设备的总和。否则过载时总开关跳闸,造成其他下级设备停电,曾加不必要的麻烦。
回复
emprotector
2013年05月30日 13:11:46
5楼
导轨式超压过压欠压保护器 断零线保护器 自恢复式全自动电器保护装置 配电箱专用 家用普及 保护电器


回复
hse861026
2013年06月04日 17:13:34
6楼
乐清市启豪防爆电器有限公司 057761715799
回复

相关推荐

APP内打开