各位前辈大家好: 我有一同学他家里买了房子,但是柱子里面有一部分没有混凝土, (从房子的地面开始1.7m处再往上0.4m之间是空的,因为不能私自再凿开墙体,0~1.7或2.1~顶部,有没有空心的就不知了,可能整个柱子间断的空心)有什么补救措施没有?还有处理后对以后的使用有什么影响没?希望大家帮忙指点一下,不胜感激。(附件是关于柱子的图片)
各位前辈大家好:
我有一同学他家里买了房子,但是柱子里面有一部分没有混凝土, (从房子的地面开始1.7m处再往上0.4m之间是空的,因为不能私自再凿开墙体,0~1.7或2.1~顶部,有没有空心的就不知了,可能整个柱子间断的空心)
有什么补救措施没有?还有处理后对以后的使用有什么影响没?
希望大家帮忙指点一下,不胜感激。(附件是关于柱子的图片)
2楼
砖混结构的构造柱会经常出现这样的问题,可以采用注浆法或捻浆法来处理。
回复
3楼
无间道 发表于 2013-5-30 05:21 砖混结构的构造柱会经常出现这样的问题,可以采用注浆法或捻浆法来处理。您好,我想问一下处理之后,有什么隐患没有?
回复
4楼
构造柱子,还是什么柱子
回复
5楼
gaopin110 发表于 2013-5-30 16:16 构造柱子,还是什么柱子应该是是构造柱吧,上面用CAD画出了柱子位置
回复
6楼
如果是构造柱,把松散的戳除掉,加膨胀剂高一标号的混凝土加牛腿修补后没问题
回复
7楼
:):):):):)
回复
8楼
可以注浆的。
回复
9楼
情况介绍的还不是很清楚,例如房屋层高、结构类型、房子类型、钢筋空漏长度与位置等。
造成钢筋空的原因可能施工时偷工、或减料造成、或施工不专业造成。当然,现在更重要的是如何处理。
建议将此事通报给卖方商量处理,如果无果则让物业来勘察,都不行就自己动手解决。
建议注意保存好照片等资料以备后用。
回复
10楼
一般用“牛腿注浆”处理
回复
11楼
一般用“牛腿注浆”处理
回复