关于自备柴油发电机容量选择的问题
fitman
fitman Lv.15
2013年05月29日 21:10:27
只看楼主

对于一个住宅小区,有十座高层,其中两座超百米,分十几个防火分区。从负荷分类来看有相当多的一类和二类负荷。现市电不满足双电源要求而自备发电机。选择容量时请问:1、一般要把那些二类负荷计算入内?2、要把所有分区的消防负荷都计算入内吗?3、火灾时,不在火灾区域的一类负荷能否切除(没有市电的自发电状态)?谢谢大家!

对于一个住宅小区,有十座高层,其中两座超百米,分十几个防火分区。从负荷分类来看有相当多的一类和二类负荷。现市电不满足双电源要求而自备发电机。选择容量时请问:
1、一般要把那些二类负荷计算入内?
2、要把所有分区的消防负荷都计算入内吗?
3、火灾时,不在火灾区域的一类负荷能否切除(没有市电的自发电状态)?
谢谢大家!
免费打赏
fitman
2013年05月30日 08:05:58
2楼
自己顶一下,求帮助!
回复
iamcmh
2013年05月30日 09:13:00
3楼
1. 二级及以上负荷都要算进去(消防负荷不用全算),实际上虽然设备很多,但需要系数(同时系数)很低,因为排水泵、普通通风机不是连续开的,用发电机时可以采用错开使用,主要的负荷其实就是照明、电梯,多台电梯的需要系数也挺低。
2. 不考虑2个防火分区同时发生火灾,所以消防负荷只按最大负荷的一个防火分区来算就可以了。
3. 不切,发电机的容量已能满足要求。当然遇到特殊情况容量不够了,非消防的负荷还是要切,首先要满足消防救火要求。
回复
fitman
2013年05月30日 21:16:16
4楼
iamcmh 发表于 2013-5-30 09:13 1. 二级及以上负荷都要算进去(消防负荷不用全算),实际上虽然设备很多,但需要系数(同时系数)很低,因为 …谢谢楼上的朋友。发电机的容量是否按:S=一二级负荷*Kx+最大消防分区消防负荷-火灾时切除的二级负荷。
回复
我是地瓜
2013年05月30日 22:50:01
5楼
fitman 发表于 2013-5-30 21:16 谢谢楼上的朋友。发电机的容量是否按:S=一二级负荷*Kx+最大消防分区消防负荷-火灾时切除的二级负荷。柴油机的容量可按下述选择,有点繁琐
回复
iamcmh
2013年05月31日 10:24:33
6楼
fitman 发表于 2013-5-30 21:16 谢谢楼上的朋友。发电机的容量是否按:S=一二级负荷*Kx+最大消防分区消防负荷-火灾时切除的二级负荷。还要比较“消防负荷”和“要切除的二级及以上负荷”哪个大,按大的算。因为纯消防负荷平时是不用的。民用建筑电气设计规范JGJ 16-20083.5.3 当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计入消防负荷。有的一级负荷也是必须要切的,比如客梯、排水泵。你这个项目都有百米以上的高层住宅了,设备应该是以一级负荷为主。我一般是这么计算住宅项目的发电机负荷的:MAX【最大的分区纯消防负荷(主要是纯防排烟风机)+必用的纯消防负荷(消防泵等),必须切除的二级及以上负荷】 + 其他区平常用的二级及以上负荷(里面包括消防电梯+两用的通风机)
回复
水轮发电机
2013年05月31日 13:30:39
7楼
学习了,谢谢
回复
fitman
2013年05月31日 19:28:29
8楼
谢谢楼上各位的朋友。算是明白了。但好象内里有习惯问题。我的同事观点是两个分区加分区上层塔楼来计算消防负荷。
回复
富强168
2013年10月07日 09:10:51
9楼
我是地瓜 发表于 2013-5-30 22:50 柴油机的容量可按下述选择,有点繁琐好啊好,多多的
回复
小电容美眉
2014年03月23日 20:51:46
10楼
按照片公式计算,三种选最大的,只能是稳定负荷计算,永远是最大的。
回复
jianzhudianqi
2014年03月23日 21:09:34
11楼

学习了,谢谢!!!