高压柜内,电缆在穿电流互感器时屏蔽层在互感器内还是在互感器外?
cj729014946
2013年05月29日 15:48:41
只看楼主

高压柜内, 电缆在穿电流互感器时屏蔽层在互感器内还是在互感器外?

高压柜内, 电缆在穿电流互感器时屏蔽层在互感器内还是在互感器外?

cibeidebishou
2013年05月29日 16:05:04
2楼
一般都是在内的,那么大一个零序互感器基本都装在柜子外面,需要注意的是屏蔽层和钢凯的接地线需要穿过互感器再接地。
回复
zsphn6666
2013年05月29日 16:30:39
3楼
电缆头的分支手头安装在零序互感器的上部,接地线穿过零序互感器的内侧接地。
回复
lingxuct
2013年05月29日 17:14:20
4楼
这个问题问得好!

首先说明,是零序电流互感器;

屏蔽层是接地的,电缆万一击穿时,故障电流都是从屏蔽层流向接地装置的。

屏蔽层是接地的,有可能会发生非正常电流通过(本电缆无故障),所以,为了防止零序保护误动作,流过屏蔽层的电流在屏蔽层处是不让零序电流互感器感应到的!所以,从原理上讲,最好屏蔽层不穿过零序电流互感器。

事实上,穿零序电流互感器的位置是电缆的终端头附近,且零序电流互感器二次的耐压强度一般不超过1000V,所以,电缆穿过零序电流互感器处必定存在屏蔽层(铜带)!这样说,为了安全(指芯线对电流互感器的电位差)屏蔽层要穿电流互感器。

上面二个原理是矛盾的(一个不能穿过,另一个且要穿过),解决矛盾的方法是:

流过屏蔽层的电流不让零序电流互感器感应到,流过芯线的接地电流必须被零序电流互感器感应到!

上面的话,就是电缆终端头上引出接地线的接法原理。怎么接,请后面朋友讨论(以前讨论过多次了)。
回复

相关推荐