关于喷淋头在梁下布置的问题求教
超大哥
超大哥 Lv.7
2013年05月29日 10:06:58
只看楼主

请教论坛内的朋友2个问题: 一、根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。” 那么是否可以这样理解,如果现场梁的高度较高,喷头在梁下布置时溅水盘与顶板距离无法满足此要求,则要把喷头改布置在梁边上? 二、根据规范的7.2.3条,“当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。”是否这种增设喷头就不需要满足规范7.1.3中与顶板距离的要求了?

请教论坛内的朋友2个问题:
一、根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。”
那么是否可以这样理解,如果现场梁的高度较高,喷头在梁下布置时溅水盘与顶板距离无法满足此要求,则要把喷头改布置在梁边上?
二、根据规范的7.2.3条,“当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。”是否这种增设喷头就不需要满足规范7.1.3中与顶板距离的要求了?
免费打赏
伯大哥
2013年05月29日 14:15:29
2楼
是不是可以按照《自动喷水灭火系统设计规范》
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。
1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
回复
xiarinuannuan1998
2013年09月02日 15:20:49
3楼
我也正在学习喷淋,加油加油
回复
qq_1406770018689
2014年07月31日 09:27:45
4楼
这个问题也在一直困扰着我,求高手指教!
回复
李工在线
2015年01月06日 09:26:58
5楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
smj198712198801
2015年09月23日 11:44:14
6楼
这个问题消规说的莫名其妙,我也是看不明白;不过我经历过这种问题,我这边支队提出这个情况后,只能梁下的喷淋头移位,也就是说不能在梁下,移位后是否距离均匀不用考虑,只用考虑3.6至2.4间距即可;另外如果项目是商业、地库你参考下7.13第四条中十字梁喷淋头分布,施工期间务必大面积保证每个十字梁内4个喷淋头均匀居中分布,否则地方支队对看到的话会很麻烦的。
回复
爱做梦的小菇凉
2015年09月24日 14:38:33
7楼
学习了,感谢楼主分享。
回复
dogasir
2017年06月22日 00:01:19
8楼
同样看不明白,一般梁高都有400,不晓得是什么意思。
回复
圣火2016
2017年06月22日 14:41:04
9楼
我理解是:第一条梁底至板底高度小于等于400mm,就没问题,否则就不行。但规范第二条,确有困难时,溅水盘至顶板距离不应大于550mm,再加上第一条的100mm,共650mm。所以,梁底至板底高度小于等于650mm,就没问题。不知对否?
回复

相关推荐

APP内打开