屋面设水平支撑时刚性系杆做到下翼缘行吗
fionatao
fionatao Lv.4
2013年05月29日 09:46:26
只看楼主

在端部,刚性系杆同抗风柱在一条直线上的,如下图:

1.jpg
在端部,刚性系杆同抗风柱在一条直线上的,如下图:
2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
zjjx2010
2013年06月04日 08:41:17
23楼
不会有有问题的,上翼有檩条,不会失稳,刚性系杆在下翼,大约是参照钢屋架的做法吧
回复
开爸
2013年06月04日 14:15:28
24楼
感谢楼主的无私奉献!!!!
回复
wangxiang_anqing
2013年06月07日 16:27:24
25楼
路过,学习。
回复
gangjintiegu2012
2013年06月07日 17:03:50
26楼
个人意见:问题不是太严重,但存在日后的安全隐患。解决的方法有三,一强烈要求施工方返工只将系杆提高到设计位置,二在系杆链接端上方增加腋板,三增设屋面檩条隅撑的数量和强度。仅供参考。
回复
zxgglhb
2013年06月08日 09:08:55
27楼
不大合适,应该在上翼缘处。
回复
superzl113322
2013年07月26日 08:45:27
28楼
把帖子顶起来
回复
wangjixiang_123_
2015年01月30日 09:18:48
29楼
没有什么问题,很多种富余
回复
weiyf1951
2015年04月17日 11:03:23
30楼
原则上,刚性系杆与水平撑布置在一个平面内,这样就保证了整个屋面形成一个几何不变体系,并通过系杆传递水平力。本工程从提供的照片来看,屋面梁的截面尺寸不大,估计受力有限,设计人员可酌情不做处理或增设角钢支撑。见标准图啊!