审图提出:屋面斜角处水平支撑未与钢柱拉接,如图,这个怎么处理,特别是右边部分,(左边是否可以把系杆向上移至钢柱处)?
审图提出:屋面斜角处水平支撑未与钢柱拉接,如图,这个怎么处理,特别是右边部分,(左边是否可以把系杆向上移至钢柱处)?
2楼
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
对于这种形式 审图的有点难为你们了 不过也是 刚性系杆的轴力直接作用在梁上而没有水平支撑拉着也确实不是很有利 建议左边和右边的地方都像中部的那种形式修改一下 应该就可以了 实在不行就在角部的地方加个刚性系杆与柱连接 这样都还挑毛病 就送钱搞定吧
回复
9楼
两个方案推荐一下。 第一个,布置柱网的时候主动回避这个问题。第二个,XG局部斜向布置。