地下车库的0.00在支护的上面,设计要求0.00结构完成后才可以拆除水平支撑,有什么好的办法进行拆除
路老板
路老板 Lv.12
2015年11月24日 16:39:33
来自于建筑施工
只看楼主

地下车库的0.00在支护的上面,设计要求0.00结构完成后才可以拆除水平支撑,有什么好的办法进行拆除

地下车库的0.00在支护的上面,设计要求0.00结构完成后才可以拆除水平支撑,有什么好的办法进行拆除
免费打赏
xuweiwei1008
2015年11月24日 18:32:02
2楼
找设计咨询啊,可以换撑
回复
dengken205
2015年11月25日 08:54:54
3楼
几层地下室?把剖面图发出来看看
回复
dengken205
2015年11月25日 09:09:28
4楼
对这个设计的话有些疑问。

如果说0.00在支撑之上,说明0.000位置已经没有土了,顶板做不做有什么关系?

顶板没有支撑作用。
回复
甲方施工员
2015年11月25日 10:11:12
5楼
地下车库的0.00在支护的上面,设计要求0.00结构完成后才可以拆除水平支撑,有什么好的办法进行拆除

建议楼主给图纸发来看看,这种情况设计阶段应该考虑 不太可能发生

不知道楼主基坑多深 几层地下室 如果好几层地下室 且都已经回填 靠排桩自身也可以挡土的
回复