2楼
有问题哦!!理论上来说刚性系杆应该与水平支撑在同一个平面内,否则的话其结构是不稳定的。并且,按照片上所示,该梁是上部受压,刚性系杆的作用就是保证结构的稳定,将其放置在下翼缘受拉区就失去了设置的意义了。
回复
3楼
系杆和水平支撑在同一个平面,是为了组合的水平桁架受力直接,系杆放在下翼缘,就得通过梁传递力,会让梁有倾覆的趋势,具体有多少可以算出来,看你的隅撑有两个,还算富裕,我想不会出大问题。
回复
4楼
设置是有问题!理论上来说刚性系杆应该与水平支撑在同一个平面内,否则的话其结构是不稳定的;应该设置在腹板中线位置,或者靠上翼缘板150毫米左右。
回复
5楼
我觉得问题不大,加劲肋沿短边方向其平面内刚度可视为无限大
回复
6楼
没有安全问题,屋面檩条可以起到系杆的作用
回复
7楼
没啥事!你的照片里已在檩条与下翼缘之间加了角钢偶撑,可以把力传上去。梁已不会扭转。
回复
8楼
钢架梁的富余稍大还可以,在无大风的地区也没问题。
回复
9楼
虽然设置位置不是很符合理论,但是应该问题不大,上面的檩条足以约束上翼缘的,
回复
10楼
梁很小,跨度应该不大。就算没有连续檩条充当了原来系杆的作用,将现在的系杆放下翼缘也没问题的了。
回复