竣工图与实际工程不符的责任问题
xddswg
xddswg Lv.7
2013年05月28日 15:30:32
只看楼主

本帖最后由 xddswg 于 2013-5-28 15:32 编辑 我是设计院的,设计图不是我画的,现在要改成竣工图,施工与竣工图不符,签名写我有什么责任吗?

本帖最后由 xddswg 于 2013-5-28 15:32 编辑

我是设计院的,设计图不是我画的,现在要改成竣工图,施工与竣工图不符,签名写我有什么责任吗?
免费打赏
nandehutu012
2013年06月04日 17:59:37
23楼
jungongtushichengbaodanweideshi
回复
supermanhe
2013年06月05日 05:56:56
24楼
设计院提供的是设计图,设计,施工,建设三方共同图纸会审后,出的是建筑设计施工图,在施工过程中难免建设方要提出局部变更,施工方要有施工变更许可单(设计认可)施工方在施工图纸上标注,工程完工后交由建设方,再有设计单位出竣工图。
回复
xddswg
2013年06月07日 09:43:38
25楼
是这样的,设计图是我们院出的,但是人员已经走光了。当初这个图上就注明不当竣工图用,只是用于备料,预算用的。后来这个图要过审核,具体什么审核不知道,我们给出一套能过的图,做竣工图使用,签自己名。
老师傅说这套图签字‘不会有什么问题'
我关心的是,如果出问题,会承担什么样的责任。
回复
hcylchm
2015年08月17日 18:48:34
26楼
很好,非常感谢楼主分享
回复
electricity
2015年08月18日 11:39:35
27楼
签字就会担责任,你签字就是认可施工的结果和你的图一致。比如,你的图上某个地方没有地下10KV电缆,而施工有,那人们就会按照图纸往下一挖,通!!!大爆炸,周围玻璃全碎,消防人员赶来,又按照你的图。。。

最后责任全是你的!
回复
jackiewm555
2015年08月18日 16:41:22
28楼
不签。。。。。