普通住宅32至28层,高位水箱放置在园区的最高处33层屋面上,每层层高2.9米最高楼与最低楼的水平高差差3米。这种消防管道竖向是否用分区
普通住宅32至28层,高位水箱放置在园区的最高处33层屋面上,每层层高2.9米最高楼与最低楼的水平高差差3米。这种消防管道竖向是否用分区
2楼
熟悉规范。消火栓系统:火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。喷淋系统:配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa
回复
3楼
若要满足最高层的消火栓压力,你这个水箱肯定要增压了,所以垂直高差+增压系统的压力>100米了,应该要分区
回复
4楼
关键是看最低消火栓栓口净压是否大于1.0MPa
回复