筋锚固插多深, 钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。直弯机械三锚分, 钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在101-1图集第35页左侧中部。直锚查表按砼号, 101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第34页,受拉钢筋抗震锚固长度。乘以直径哪类筋, 看上述两个表的左列,钢筋种类与直径,根据第1、2行的混凝土强度等级。直锚不够弯锚拐, 当直锚构件宽度达不到规定尺寸时,应采用弯锚,钢筋端头加15d直角钩。
零点四倍才是真, 当采用弯锚时,其伸入支座内的长度,取0.4倍的锚固长度。
弯锚拐长十五d, 当采用弯锚时,钢筋端头弯成直角钩,直角钩长为钢筋直径的15倍d。
上铁下铁力千钧, 无论上排纵筋和下排纵筋,对于框架梁,在端头都要达到锚固数值。
机械锚固分三类, 见101图集第35页左侧中部的3个小图形及说明文字。
斜钩钢板焊短筋, (a)为斜钩,(b)为钢板,(c)为短筋。
斜钩短筋长五d, (a)斜钩的平直段长度为5d,(b)钢板长宽5d,(c)短筋长度为5d。
零点七锚记在心, 无论抗震与非抗震,锚入长度均0.7倍的锚固长度。
非框架梁直锚短, 非框架梁的锚固长度和框架梁不是一样的。
十二倍d已够深, 非框架梁的下部纵筋锚固长度为其直径的12倍d。
腰筋构造十五d, 构造腰筋的锚固长度为直径的15倍d。
腰筋抗扭同主筋。 抗扭腰筋的锚固长度与下部受力纵筋相同。
箍筋心法总诀二十二句
箍筋鹰钩属必须, 从有101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。
内净尺寸最适宜, 箍筋在计算时,可按外包尺寸和内净尺寸,唯有内净尺寸最符合施工实际。
钩长十倍平直段, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第一点要求不小于直径的10倍d。
七十五毫不短于, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第二点要求不小于75毫米。
二级**选大值, 上述两点要求在实际算料时,要采取较大的数值。
计算料长加三d, 箍筋因为按内净尺寸计算,弯成之后出现长度缩减,所以在下料长度计算时,要额 外增加3倍d。
抗剪加密分三种, 箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种,
二倍梁高震一级, 当用于一级抗震时,在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度。
二三四级一点五, 当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为1.5倍的梁高度。
非框非震不加密, 不是框架梁,不是抗震要求的梁,箍筋都不设置加密。
复合内箍重叠边, 当出现复合箍筋时,提倡大箍套小箍,其内箍的重叠边计算非同往常,
计算内尺费心机, 计算内箍的重叠边,需要花费心思,认真对待,不是一般人能够算得准。
勿忘减去保护层, 计算时,千万不要忘记减去钢筋的保护层,第一件事就是要先减保护层,
依照外箍细分析, 内箍的计算,首先要依照外箍来仔细分析它的各项数值关系,
先去角筋两半径, 计算内箍,依照外箍筋减去两个纵筋的半径,
再除纵根减掉一, 减去半径之后,才是纵筋的均分起止线段,去掉1根纵筋数,为1格,
包含几格乘上几, 如果内箍所含的纵筋不是1格,那么有几格就乘上几,
至此未完别着急, 一般情况下,计算到这里,就忽视了下两步的计算过程,使计算结果不准确
回头再加两半径, 到此时,千万别忘了,回头再加上两个纵筋的半径,
再加型差三毫米, 这还不算完,还要再加上成型和绑扎时所出现的偏差,通长值为3毫米,
此为箍筋心法诀, 这是计算箍筋的重要心法口诀,
各位**需牢记。 重点是要记住计算过程的各个步骤,口诀仅供参考,能够帮助加深记忆。