10kV线路继电保护中,为什么只有A和C两相电流,而没有B相电流呢?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2013年05月27日 22:15:54
来自于继电保护
只看楼主

各位,如题情况,难道这种情况下,就不怕出现不平衡电流吗?

各位,如题情况,难道这种情况下,就不怕出现不平衡电流吗?
lukuan1208
2013年05月28日 11:04:26
2楼
这叫不完全星行接法,根据吉尔霍夫定律,知道A相和C相的电流,三相电流的矢量和等于零,B相的电流就知道了,这样接可以节约一个电流互感器,也是为了节约成本。
回复
hiker1983
2013年05月28日 16:02:40
3楼
楼上说得对,顶一个。。。
回复
liu1071394534
2013年05月28日 22:16:49
4楼
lukuan1208 发表于 2013-5-28 11:04 这叫不完全星行接法,根据吉尔霍夫定律,知道A相和C相的电流,三相电流的矢量和等于零,B相的电流就知道了, …说的对,电流互感器的两相两继电器不完全星型接线,另外还有三相完全星型接线,三角形接线,三相并接,两相一继电器电流差接线。
回复
mm6353
2013年05月28日 23:22:16
5楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
wangyu7645
2013年05月29日 20:14:49
6楼
liu1071394534 发表于 2013-5-28 22:16 说的对,电流互感器的两相两继电器不完全星型接线,另外还有三相完全星型接线,三角形接线,三相并接,两 …你好,我想问一下,那我在具体接线的时候,是不是要把B相电流的“进”和“出”与N相短接呢?
回复
huahua732
2013年06月01日 23:21:21
7楼
wangyu7645 发表于 2013-5-29 20:14 你好,我想问一下,那我在具体接线的时候,是不是要把B相电流的“进”和“出”与N相短接呢?要是CT的话就短接,要是装置的话,可以过一下N线
回复
红苹果
2013年06月05日 17:19:43
8楼
中性点不接地系统一般是AC装CT。。。多看看书
回复
onebyone11
2013年06月06日 17:51:20
9楼
10kV的线路在发生单相接地时接地电流很小,可以运行1~2小时,因此不需要跳闸,当发生相间短路时短路电流很大,装2相CT就足以判别相间故障,至于装A、C相,是一个规范
回复
chentianshuai
2013年06月06日 21:11:03
10楼
说得非常对
回复
lileelsh
2013年06月18日 14:57:52
11楼
长知识了,顶一个
回复

相关推荐