请教!我是土木新人,现请教大侠指点迷津!!挑梁
happy__life
2013年05月27日 20:56:19
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 happy__life 于 2013-5-27 21:00 编辑 我是一土木实习生,请教挑梁配筋。砖混结构,阳台挑梁伸入墙端长度1.5倍L,240*400,挑出部分1.5米,无抗扭钢筋,今监理来现场检查,说此处需配置至少2跟抗扭筋,图纸设计未说明,挑出1.5米的梁需要吗?对于挑出长度规范配筋是怎样的?

本帖最后由 happy__life 于 2013-5-27 21:00 编辑

我是一土木实习生,请教挑梁配筋。砖混结构,阳台挑梁伸入墙端长度1.5倍L,240*400,挑出部分1.5米,无抗扭钢筋,今监理来现场检查,说此处需配置至少2跟抗扭筋,图纸设计未说明,挑出1.5米的梁需要吗?对于挑出长度规范配筋是怎样的?
免费打赏
zhj8474
2013年05月28日 08:41:20
2楼
详见构造详图
回复
happy__life
2013年05月28日 20:45:00
3楼
zhj8474 发表于 2013-5-28 08:41 详见构造详图感谢至极!求教,4号钢筋是配置在悬挑梁中间两侧各配置一根吗?此L是否为1.5米,当悬挑长度L大于等于1.5米时,是否需要增设两侧腰筋?
回复
结构老卢
2013年06月05日 13:53:13
4楼
挑梁两侧无楼板吗?还是挑梁的腹板高度太高?
回复
这样妥妥的
2013年10月22日 14:41:25
5楼
受益匪浅,颇为感动
回复
miaotian001
2013年11月10日 21:23:06
6楼
砖混结构如果是民用建筑,挑出1.5m,240*400的梁不需要抗扭筋。如果是工业建筑要根据荷载的大小,通过设计变更。
回复
山东小徐
2013年11月15日 09:14:37
7楼
个让你觉得,应该加上1.5不小了