TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接。TT系统配电线路内由同一接地故障保护电路的外露可导电部分,应用PE线连接,并应接至共用的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自独立的接地极。上述是百度的对TT的解释:我想请教一下.用一根PE线(与N点无联系)联接较多设备,PE重复接地,在厂房里这样做行不行,如不行,请讲一下原因.谢谢!
TT系统是指电力系统的N线接地网与设备的外壳保护性接地的地网是分开的,也就是说PE线和N线在电气上没有接到一起。对于工厂,如果用TT系统,一般PE线沿内墙敷设扁钢,再由地下接到设备基础,设备外壳接到基础上。
回复
3楼
【问】对TT接地制式有什么要求?
【答】...................................。
(1)配电系统接地点的选择
TT接地制式中的配电系统必须有一点直接接地,此接地点称为工作接地,接地点设置在设置在变电所内,接地点可以是变压器的中性点,也可以是变电所内低压配电柜的N排。
配电系统的接地点由设计决定,不能任意变动,此接地点的选择取决于零序互感器的安装位置。
如果配电系统有零序保护,一旦发生N线过流或漏电过流,零序互感器中产生的电流使开关动作,切断电源。
因为受零序互感器控制的断路器安装在低压配电柜内,因此零序互感器通常设置在低压配电柜内。
对零序互感器装在低压配电系统内的TT接地制式,其接地点必须设在低压柜内,才能保证来自N线的过流电流和通过工作接地回到变压器的漏电电流都通过零序互感器。
如果配电系统不装零序互感器,那么配电系统的接地点通常设置在变压器的中性点,当然也可以设在低压柜内。
回复
4楼
(2)配电系统的接地装置
配电系统接地点所接的接地装置,称为工作接地,为了确保工作接地接地工作可靠,工作接地通常由两组接地装置组成,每组接地装置由两根以上接地极组成,工作接地的接地电阻通常要求不大于4Ω。为了防止工作接地装置的接地引上线在地中发生断裂,一般做法用两根引上线,从两个不同方向引入室内,接至配电系统的接地点。
采取TT接地制式的配电系统,可采用共同的保护接地装置,PE线随配电线路配出,也可由用户各自独立设置保护接地装置。
采取共同保护接地装置安全还是各自独立的保护接地装置安全?答案是采取各自独立的保护接地装置安全,因为它可以防止故障电压蔓延。
从造价出发,采取共同保护接地装置比各自独立的保护接地装置的总价便宜,这也是人们需要考虑的事。
工程上做法:各自独立的建筑物,其保护接地装置也是各自独立的,目的是防止故障电压从一幢建筑物的PE线蔓延到另一幢建筑物的PE线上。
.................................
摘引自《注册电气工程师自学问答》(周超、王常余编著)
回复
5楼
TT系统
电源端有一点直接接地,电气装置的外露可电导部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点
回复
6楼
TT制短路电流小有时不能使短路保护装置动作,所以必需加装漏电保护开关来补充;另外TT制的抗干扰能力强,所以弱电,电脑。。。。都采用TT制。
回复
7楼
你这样做是可以的,但必须注意保证PE导体截面
回复
8楼
低压配电设计规范GB 50054—2011
5.2.14 TT系统中,配电线路内由同一间接接触防护电器保护的外露可导电部分,应用保护导体连接至
共用或各自的接地极上。当有多级保护时,各级应有各自的或共同的接地极。
规范很明确,可以采用共用接地极的方式。如果设备都在同一间厂房建筑内,更应采用共用接地极的方式。
回复
9楼
当供电线路较长(如路灯供电)用断路器作间接接触防护时因回路短路阻抗较大无法实施,只能用漏电保护时才用TT系统的。因此“在厂房里”用TT系统没有必要,否则会因漏电的敏感性而经常跳闸停电影响生产。
“一根PE线(与N点无联系)联接较多设备”,会因其中某一设备接地而导致所有与之相连接的设备金属外壳的随之一起提高,弊多利少。
回复
10楼
规范很明确,可以采用共用接地极的方式。如果设备都在同一间厂房建筑内,更应采用共用接地极的方式。
回复
11楼
pluliang 发表于 2013-5-29 17:17 规范很明确,可以采用共用接地极的方式。如果设备都在同一间厂房建筑内,更应采用共用接地极的方式。同意楼主的观点。
回复