TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接。TT系统配电线路内由同一接地故障保护电路的外露可导电部分,应用PE线连接,并应接至共用的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自独立的接地极。上述是百度的对TT的解释:我想请教一下.用一根PE线(与N点无联系)联接较多设备,PE重复接地,在厂房里这样做行不行,如不行,请讲一下原因.谢谢!
作为TT系统这种做法是可以的,而且我觉得应该这样做,但是我比较赞同hzhsj的看法,装太多漏电断路器是不是供电更不稳定可靠?我觉得可能还是TN-S比较好
回复
13楼
dianqipanli 发表于 2013-5-27 21:30 (2)配电系统的接地装置配电系统接地点所接的接地装置,称为工作接地,为了确保工作接地接地工作可靠,工 …不错的答案。
回复
14楼
yrr_200 发表于 2013-5-29 20:25 作为TT系统这种做法是可以的,而且我觉得应该这样做,但是我比较赞同hzhsj的看法,装太多漏电断路器是不是供 …是的,TT系统,规范要求必须安装剩余保护器.我也觉得做成TN-C-S系统比较好,(变压器总配电房到各个厂房是四芯电缆).
回复
15楼
本帖最后由 tiger003 于 2013-5-29 21:27 编辑
有这个疑问,是因为设计院的一名工作人员,说得,TT系统每个设备须单独做接地.
造成自已很疑惑!!:Q
回复
16楼
我个人倾向用TN-C-S系统.
回复
17楼
学习了。。。都是高手
回复
18楼
知识点,在来参加讨论。。
回复
19楼
iamcmh 发表于 2013-5-29 15:11 低压配电设计规范GB 50054—20115.2.14 TT系统中,配电线路内由同一间接接触防护电器保护的外露可导电 …谢谢了.找到规范依据.
回复
20楼
电源线带的PE过去就行了,不用每个设备从基础弄个扁钢上来才叫接地。
回复