求教76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?是否可以设置后浇带解决?外墙和屋面肯定是做保温的,高规3.1.13也没仔细说明设置后浇带可以放宽设伸缩缝间距的具体数值啊。房子形状有点像Z型,当然Z的中间是直的:L
求教76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?是否可以设置后浇带解决?外墙和屋面肯定是做保温的,高规3.1.13也没仔细说明设置后浇带可以放宽设伸缩缝间距的具体数值啊。房子形状有点像Z型,当然Z的中间是直的:L
12楼
进来看看:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
13楼
和审图的沟通,住宅的话应该必须设,其他的还要商量的余地,一般高层主体均不设置后浇带,施工非常不方便,会被施工挑毛病
回复
14楼
其实,设缝和后浇带的目的都是为了防止混凝土收缩引起的裂缝,可以尝试使用补偿收缩混凝土(膨胀混凝土)
回复
15楼
这个建筑平面属于不规则的细腰型,76米长框架-剪力墙结构计算位移不好通过。
应加大两端的刚度,并应避免局部刚度过大,造成应力集中。避免地震力作用下造成过大的扭转效用。
加设后浇带同时应加大板厚和配筋。
回复
16楼
后浇带只是解决混凝土自身水化的伸缩应力,超长结构在使用过程中的温度应力后浇带是解决不了的,构造上在温度敏感部位钢筋“使劲配”,建议做个温度应力计算。
回复
17楼
Z型房子要两条缝,,
回复
18楼
后浇带不可能完全代替伸缩缝,所以一定按要求多加强抗裂措施
回复
19楼
我个人认为中部设置一个整跨后浇
回复
20楼
用膨胀混凝土,并设置加强带可以解决。
回复
21楼
可以不用设,但要采取措施加强处理!
回复