76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?
lanying1949
2013年05月27日 16:51:13
只看楼主

求教76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?是否可以设置后浇带解决?外墙和屋面肯定是做保温的,高规3.1.13也没仔细说明设置后浇带可以放宽设伸缩缝间距的具体数值啊。房子形状有点像Z型,当然Z的中间是直的:L

求教76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?是否可以设置后浇带解决?外墙和屋面肯定是做保温的,高规3.1.13也没仔细说明设置后浇带可以放宽设伸缩缝间距的具体数值啊。房子形状有点像Z型,当然Z的中间是直的:L
免费打赏
andyelee800506
2013年05月30日 15:29:58
22楼
最好计算一下温度应力
回复
cj200321700
2013年05月30日 22:57:37
24楼
没考虑温度应力 迟早掉砖 六十几米长纯剪 32层 后浇带做了 五六年了墙面掉转严重 后来发现墙体总容易开裂 温度应力这东西啊 慎重 再次重复 后浇带不能解决实际温度应力收缩
回复
cc1913231242
2013年05月31日 01:11:56
25楼
路过。。。
回复
risan
2013年05月31日 09:27:09
26楼
太阳的季节奔跑 发表于 2013-5-30 17:57 还没开始收缩呢,怎么知道结果我说我做过的一个工程,是这样的情况。
回复
mx175600
2013年05月31日 21:01:36
27楼
加强屋面板筋配置,施工再处理一下。
回复
gzhdjs
2013年05月31日 22:54:10
28楼
后浇带的设置可基本消除混凝土的收缩应力,但不能消除温度应力,温度应力的问题要通过加配温度效应的钢筋l来解决的。
回复
xiangjun_1969
2013年06月01日 07:50:44
29楼
设置后浇带只能解决混凝土的收缩应力,而不能解决温度应力;不分缝,要想办法解决温度应力的问题。
回复
bdxcy688
2013年06月01日 13:18:44
30楼
76米可以不设缝,采用后浇带处理。
回复
星辰mark
2013年06月01日 16:39:09
31楼
进来学习下,而已
回复
小星星闪闪
2013年06月01日 20:11:28
32楼
加强两端刚度,用补偿性混凝土吧
回复

相关推荐