求教76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?是否可以设置后浇带解决?外墙和屋面肯定是做保温的,高规3.1.13也没仔细说明设置后浇带可以放宽设伸缩缝间距的具体数值啊。房子形状有点像Z型,当然Z的中间是直的:L
求教76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?是否可以设置后浇带解决?外墙和屋面肯定是做保温的,高规3.1.13也没仔细说明设置后浇带可以放宽设伸缩缝间距的具体数值啊。房子形状有点像Z型,当然Z的中间是直的:L
22楼
最好计算一下温度应力
回复
24楼
没考虑温度应力 迟早掉砖 六十几米长纯剪 32层 后浇带做了 五六年了墙面掉转严重 后来发现墙体总容易开裂 温度应力这东西啊 慎重 再次重复 后浇带不能解决实际温度应力收缩
回复
25楼
路过。。。
回复
26楼
太阳的季节奔跑 发表于 2013-5-30 17:57 还没开始收缩呢,怎么知道结果我说我做过的一个工程,是这样的情况。
回复
27楼
加强屋面板筋配置,施工再处理一下。
回复
28楼
后浇带的设置可基本消除混凝土的收缩应力,但不能消除温度应力,温度应力的问题要通过加配温度效应的钢筋l来解决的。
回复
29楼
设置后浇带只能解决混凝土的收缩应力,而不能解决温度应力;不分缝,要想办法解决温度应力的问题。
回复
30楼
76米可以不设缝,采用后浇带处理。
回复
31楼
进来学习下,而已
回复
32楼
加强两端刚度,用补偿性混凝土吧
回复