求教76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?是否可以设置后浇带解决?外墙和屋面肯定是做保温的,高规3.1.13也没仔细说明设置后浇带可以放宽设伸缩缝间距的具体数值啊。房子形状有点像Z型,当然Z的中间是直的:L
求教76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?是否可以设置后浇带解决?外墙和屋面肯定是做保温的,高规3.1.13也没仔细说明设置后浇带可以放宽设伸缩缝间距的具体数值啊。房子形状有点像Z型,当然Z的中间是直的:L
2楼
后浇带解决的是混凝土浇筑时水化热产生的温度应力,而伸缩缝解决的是在建筑使用期内冬夏温差引起的温度应力。我觉得76米应该设一道伸缩缝。
回复
3楼
加后浇带的同时 加大边跨的板厚和楼板配筋 加大屋面的板厚和配筋。
回复
4楼
76米超长位移不易通过,但加缝又不值当,适当增加两端侧向刚度吧
回复
5楼
可以考虑设置后浇带的方案,但最好对混凝土再采取一点技术措施。
回复
6楼
个人做过150米的框剪高层办公楼,未设缝,隔30左右设的后浇带,中部设置一个整跨后浇。现主体已完成,效果还不错。
回复
7楼
可以在楼板上做文章,两端楼板放置每边不小于8m的通长钢筋
回复
8楼
加大两边楼板的厚度和配筋。。。水化热是扩张力,你加大两边的,力就不会那么容易扩了。
回复
9楼
问题是平面还是不规则的,有点细腰型
回复
10楼
和审图的沟通,住宅的话应该必须设,其他的还要商量的余地,一般高层主体均不设置后浇带,施工非常不方便,会被施工挑毛病
回复
11楼
不设缝可以的,但是后浇带肯定是需要加的,30米左右设一道后浇带,看地质情况和有无裙楼,分别设置沉降后浇带和伸缩后浇带,后浇带一般设置在柱跨1/3处,常用的是800,1000或者1200的后浇带,
看楼的形状设定特殊加强部位,
回复