请教各位专家:1.全新风热回收机组, 新风机和排风机是否可选同样风量,靠调节阀门保持室内正压,还是选新风机风量大于排风机量?2.冬季新风热负荷计算,风量乘以室内外焓差还是温差?为什么?3.混回风热回收机组,排风机是否必须变频以满足过渡季需求?
请教各位专家:
1.全新风热回收机组, 新风机和排风机是否可选同样风量,靠调节阀门保持室内正压,还是选新风机风量大于排风机量?
2.冬季新风热负荷计算,风量乘以室内外焓差还是温差?为什么?
3.混回风热回收机组,排风机是否必须变频以满足过渡季需求?
2楼
怎么没有人来说说啊,自己顶!
回复
3楼
新风量等于排风量,因为在空调机组里,新风是靠排风量决定的。不用乘,你用的是热回收机组,就不存在新风负荷这一说法。要考虑过渡季节的话,排风机可以用双速风机,不用变频那么麻烦。
回复
4楼
chachababy 发表于 2013-5-30 09:10 新风量等于排风量,因为在空调机组里,新风是靠排风量决定的。不用乘,你用的是热回收机组,就不存在新风负 …多谢,终于有了回帖。但是全新风热回收,新风排风是2个风机啊,房间要考虑正压吧,还有热回收为啥没有新风负荷一说,回收也不能100%的。如果不是热回收空调,新风负荷是怎么计算的?
回复
5楼
考虑不了正压的,你要保证系统的正常运行就得风量相同。回收肯定不能百分百的,但是样本标的是近似100%啊,错了找厂家标注。如果不是热回收的新风负荷就得乘以焓差啊,空气处理不能光看干球温度
回复
6楼
回复神速!我好像在哪里看到冬季新风负荷是风量乘以温差,夏季是焓差,不懂为啥,没有这说法咯?
回复
7楼
:hug::):):):):):):):):):):)
回复
8楼
chachababy 发表于 2013-5-30 10:02 考虑不了正压的,你要保证系统的正常运行就得风量相同。回收肯定不能百分百的,但是样本标的是近似100%啊, …焓计算全热温度计算显热
回复
10楼
正缺这方面的资料希望哪位大师指点迷津
回复