因为马上要进行继电保护比赛了,班里的同事叫我在保护屏设故障给他们查,装置是“LFP901”,现在想让他们做主保护分相的单跳单重,目前想到的故障是:在装置备板用铜丝把A、C相短接,B、N相短接;在重合闸切换把手那把三重的两个接点短死;把TWJ两端短死给跳位让重合闸不充电;在“沟三跳压板”后面短接铜丝;在A相跳闸出口压板那做些手脚使之不导通;请教各位帮我出出点子,让他们得到更全面的练习,谢谢
因为马上要进行继电保护比赛了,班里的同事叫我在保护屏设故障给他们查,装置是“LFP901”,现在想让他们做主保护分相的单跳单重,目前想到的故障是:
在装置备板用铜丝把A、C相短接,B、N相短接;
在重合闸切换把手那把三重的两个接点短死;
把TWJ两端短死给跳位让重合闸不充电;
在“沟三跳压板”后面短接铜丝;
在A相跳闸出口压板那做些手脚使之不导通;
请教各位帮我出出点子,让他们得到更全面的练习,谢谢
2楼
这就要看你要如何设了,最近我们公司也在培训这一块.你可以在制回路里有经端子排的线用胶布贴一下,再接上去.或者是线不剥就接上去.但这些都要在安全情况下,做完要恢复的.
回复
3楼
上面做法不符合实际工作需要,人为故障“违反自然规律”,没人能很快查出来。
模拟故障也要符合“电力系统故障规律”,可以想象地设置“相间短路(非永久性金属击穿)同时接地”故障。
同样的故障,在故障点不同时,保护动作是不同的。
回复
4楼
用"B"级的铅笔啊,把要短路的地方连起来.
回复
5楼
是啊,别做的太离谱
回复