32楼
看照片筏板阴角处出现全截面贯通裂缝,并且水平段也有裂缝出现。大体积砼温度裂缝可能性较大,是否施工时采取大体积砼施工措施?拐角位置应力集中严重,并且钢筋施工较难控制,考虑该处钢筋施工是否规范?该采取什么补救措施在下也不明白,建议楼主关注9#所提问题,在下学习了。
回复
33楼
学习了。。。
回复
34楼
肯定不是内外温差温度裂缝,该裂缝一般为龟裂,方向无一致性,较短,可明显的裂缝,很长,就是收缩裂缝,混凝土配比的问题
回复
35楼
haidong19851106 发表于 2013-5-30 21:08 不是商品混凝土,是自己的拌合站拌制的,C50的你的C50做试块了吗,肯定不达标准吧
回复
36楼
屁大点事情啊
回复
37楼
应该是温度缝吧,可能是没有按照大体积混凝土施工规范采取相应措施吧...
回复
38楼
haidong19851106 发表于 2013-5-30 21:09 没错,就是基坑内支撑光看照片,应该是做的第一道内支撑,是基坑角部的支撑,感觉做的挺夯的,图片上看不到,水平内支撑的竖向格构柱位置和、支撑和支护桩的关系,因此还不太好判断的,最好找个专门做基坑支护的人问问的。
回复
39楼
学习啦,:victory::victory::victory:
回复
40楼
补充10楼14楼意见:可视情况增加防裂钢筋!
回复