现浇混凝土梁下垂15cm左右怎么办?
huangfeiyang
2013年05月25日 11:22:31
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-25 13:09 编辑 现场浇筑混凝土时,由于下面的脚手架支撑基础不实,导致混凝土梁下垂了15cm左右,怎么处理?恳请专家朋友们给点意见!

本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-25 13:09 编辑

现场浇筑混凝土时,由于下面的脚手架支撑基础不实,导致混凝土梁下垂了15cm左右,怎么处理?恳请专家朋友们给点意见!
免费打赏
土木清风
2013年06月13日 12:29:26
13楼
下垂15cm,应该是模板支撑出了问题,和强度、钢筋没什么关系,没什么好办法,凿掉重来吧。
回复
cco188.com
2013年06月13日 20:21:27
14楼
重头再来吧,我们这里也是这种情况,刚处理完!
回复
xingbiao1314
2013年06月14日 11:11:36
15楼
梁是受弯构件,15CM重新支模吧
回复
长天
2013年06月14日 11:22:33
16楼
除了敲掉重浇,别无他法.15CM,那个一眼就看出来了
回复
slw2013_ok
2013年06月14日 14:12:18
17楼
跨度大的梁外观不明显让设计核算强度,计算能行就用;否则,跨度小的梁就砸掉重做。
回复
天三
2013年06月15日 08:10:23
18楼
和甲方协商,如果空间够用,甲方认可不要紧的。
回复
尘埃
2013年06月15日 09:08:45
19楼
貌似没办法了,只有破碎掉混凝土了,在破混凝土过程中难免会损伤钢筋,所以还得要对钢筋进行加强,如果钢筋损伤严重,甚至要换掉钢筋。
回复
西南北
2013年06月15日 09:55:55
20楼
下垂15cm,直接砸掉算了,绝对的不合格
回复
xingxia41
2013年06月15日 10:12:25
21楼
路过,学习中。
回复
cxnaivet
2013年06月16日 19:56:40
22楼
难道没有别的方法了?要是梁下是填充墙体,上面加个上反梁呢?
回复

相关推荐

APP内打开