本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-25 13:09 编辑 现场浇筑混凝土时,由于下面的脚手架支撑基础不实,导致混凝土梁下垂了15cm左右,怎么处理?恳请专家朋友们给点意见!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-25 13:09 编辑
现场浇筑混凝土时,由于下面的脚手架支撑基础不实,导致混凝土梁下垂了15cm左右,怎么处理?恳请专家朋友们给点意见!
2楼
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-25 13:10 编辑
我们这前两天也有这情况,梁扳都下垂了,敲掉重新支模。
回复
3楼
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-25 16:28 编辑
15cm呀,还有神马办法呢?敲掉!
回复
5楼
下垂15cm,直接砸掉算了,绝对的不合格,你不会让设计出变更改成弧形梁吧!呵呵....
回复
6楼
15cm呀,还有神马办法呢?敲掉!
回复
7楼
大千世界,无奇不有啊。
回复
8楼
先要区分主次梁。是主梁赶快敲掉重做,如是次梁联系设计看能否降级使用。
回复
9楼
先调查一下是什么原因了,是模板支撑体系出现问题、混凝土强度问题还是没有按设计要求进行配筋导致的下垂。如果不影响结构安全和使用功能,应和建设单位及设计单位进行沟通,降级使用。
回复
10楼
还是敲掉吧,梁是持重的
回复
11楼
唯有砸掉重做,
回复
12楼
砸掉重新弄呗··
回复