风机盘管两通阀关闭压差
wangsonggan
2013年05月24日 21:20:25
来自于中央空调
只看楼主

目前市场上风机盘管两通阀的关闭压差有几种规格? 之间的差价是多少,一般设计选用的是那种(图纸上一般都不要求),如果在采购的时候不提出要求,一般约定俗成的是哪种?

目前市场上风机盘管两通阀的关闭压差有几种规格?
之间的差价是多少,一般设计选用的是那种(图纸上一般都不要求),如果在采购的时候不提出要求,一般约定俗成的是哪种?
免费打赏
chachababy
2013年05月27日 12:05:07
2楼
风机盘管的两通阀不是靠压差关闭的啊,都是靠温控开关的温度控制的。价格从国产到外资能差两倍。
回复
sqxq1988
2013年05月27日 13:52:56
3楼
学到知识了。
回复
bjivw
2013年05月29日 17:46:13
4楼
一般压差不超过300KPa,太大了噪声大,并且执行器关断力不够,容易关不死。一般在100KPa左右声音比较小。西门子盘管电动阀要两百左右,国产差不多的品牌要一百左右。有需要联系:QQ:327834755 手机:13520642018
回复
chachababy
2013年05月30日 08:27:29
5楼
bjivw 发表于 2013-5-29 17:46 一般压差不超过300KPa,太大了噪声大,并且执行器关断力不够,容易关不死。一般在100KPa左右声音比较小。西门 …20m?水泵扬程多大