一住宅楼,总共8户,请问层配电箱(75KW)进线处要不要设置计量?是否要加漏电?有没有规范规定?计量是否在低压配电柜里设置就行了?
一住宅楼,总共8户,请问层配电箱(75KW)进线处要不要设置计量?是否要加漏电?有没有规范规定?
计量是否在低压配电柜里设置就行了?
2楼
请大家交流一下平时的做法,谢谢。不胜感激。请各位师傅给个参考
回复
3楼
现在的住宅楼每户都是独立计量,通常都是集中放在供电部门容易抄表的首层入户总开关箱旁边,一般不赞成分层计量。
当然了,如果是自己单位、部门抄表的话,不嫌麻烦,你每层都安装电表也没有人怪你。
至于总开关是否用漏电开关,视具体情况而定,最好还是用为好,但同时要求每户的分开关也必须使用漏电开关,而且比总开关的动作电流小一、两个等级。
反对总开关使用漏电开关的人主要是嫌漏电开关稍有漏电就容易跳,而且一跳就整栋楼停电。但这些人就没有考虑到漏电对安全用电的影响,不知道漏电引起火灾、人员触电所造成的危害比停电还要严重。
解决问题就是分级使用漏电开关。
回复
4楼
这个问题还是很有价值的,大家多多支持,有问题的就来逛逛啊
回复
5楼
总开关处应该设漏电
回复
6楼
赞同3楼的说法!!!
回复
7楼
要加漏电保护
回复
8楼
单元总箱现在做法是设漏电的,进户处不设漏电
回复
9楼
各地住宅做法不一样的,加不加漏电要看的采用那种接地形式
回复
10楼
同意3楼的观点。
不过在住宅用户户内配电箱的进线开关已经带漏电,所以层配电箱内的开关不需带漏电。计量最好分户计量(每户单独计量)。
回复
11楼
在住宅用户户内配电箱的进线开关已经带漏电,所以层配电箱内的开关不需带漏电。计量最好分户计量(每户单独计量
回复