我想问个问题 一个18层的框剪结构 一半地下室层高3.4 地下室顶板与室外地坪相差 1.6 已经超过了地下室层高的1/3, 如果嵌固端设置在基础面 那地下室顶板 板厚怎么取值 怎样进行考虑··
我想问个问题 一个18层的框剪结构 一半地下室层高3.4 地下室顶板与室外地坪相差 1.6 已经超过了地下室层高的1/3, 如果嵌固端设置在基础面 那地下室顶板 板厚怎么取值 怎样进行考虑··
12楼
建议嵌固端选在基础和选在地下室顶板分别计算,
回复
13楼
地下室挡土墙对板的约束还是很大的,建议地下室顶板底本均按嵌固考虑。
回复
14楼
1、当地下结构为地下室或半地下室时(半地下室应嵌入室外自然地坪以下大于等于1/2层高),上部结构与基础结构的分界取在地下室或半地下室顶面。。即:嵌固部位在地下室或半地下室的顶面。 请问这个帖子是什么意思 ? 难道看覆土就可以确定为嵌固端了么
回复
15楼
参与学习,顶一下。
回复
16楼
新人参与学习,顶一下。
回复
17楼
新手路过学习一下,顶。
回复
18楼
我们一般取180mm 双层双向
回复
19楼
底板嵌固,地下室顶板按一般受力板考虑,取160厚的板,配筋双层双向。
回复
20楼
新手进来学习,期待解答,顶一下。
回复
21楼
这个你做160啊 规范上有