求10KV变压器最大容量
tumuluntan3323
2013年05月24日 10:03:44
来自于变压器
只看楼主

情况是这样的,我商业楼,低压侧电气容量要求大概8000A,配电室原设计10KV/0.4,求在10KV/0.4的情况下,变压器应该设置多大的 才能满足低压侧8000A的要求。

情况是这样的,我商业楼,低压侧电气容量要求大概8000A,配电室原设计10KV/0.4,求在10KV/0.4的情况下,变压器应该设置多大的 才能满足低压侧8000A的要求。
xianzai987
2013年05月24日 15:46:22
2楼
理论上是一万的吧 不会用那么大的 用五台两千的 吧 这个要根据具体情况有的地方队变压器的容量大小有有规定的有个上限值 尽量用小容量的组合 这样能在发生特殊情况时可以减少停电范围
回复
engineershao
2013年05月24日 16:15:46
3楼
商业楼,那肯定是专变,单台变压器容量没有什么大的限制,不过也别弄得太大了。你那低压侧容量怎么是A,不是KW?
回复
zsphn6666
2013年05月24日 16:51:25
4楼
要知道是一级负荷还是二级负荷。如果负荷是一级负荷10KV不经济,电压等级应为35KV的。
回复
天空蔚蓝
2013年05月26日 19:45:41
5楼
应该用多台变压器来完成;
1、减小供电半径;2、降低线路损耗;
回复
wdmxszq
2013年05月27日 09:30:44
6楼
学习了 谢谢楼主
回复
老头子
2013年05月27日 09:39:00
7楼
用专变吧,比较好。
回复
n2860537
2013年05月27日 10:18:31
8楼
没有具体用电负载性质,难以确定,一般变压器的负载在总容量的0.85~0.9最佳。
回复
dqzdhyl
2013年05月27日 10:42:03
9楼
1600KVA变压器2台,或3200KVA变压器1台。
:)
回复
yangmin198824
2013年05月27日 12:00:50
10楼
你先看看低压侧的容量是8000A还是8000KW?如果容量是P=8000KW的话,变压器容量S0=P/cosφ,额定功率因数cosφ按0.85计算的话SO=9412KVA,用一台变压器不能实现,所以考虑用5台2000KVA相同的变压器并列运行。如果容量为8000A时,先换算成功率再进行考虑!
回复
xwz620105
2013年05月27日 12:51:14
11楼
如果容量为8000A时,先换算成功率再进行考虑!
回复

相关推荐

APP内打开