天正按面积统计排烟风管板厚按中低压系统规范
wuyucr
wuyucr Lv.3
2013年05月23日 20:13:52
来自于天正暖通
只看楼主

材料统计排烟风管,按材料厚底统计表面积。厚度分类按中低压系统划分板厚的。请问怎样才能按高压系统划分板厚呢?

材料统计排烟风管,按材料厚底统计表面积。厚度分类按中低压系统划分板厚的。
请问怎样才能按高压系统划分板厚呢?
免费打赏
cryogen
2013年05月24日 09:46:37
2楼
你好,这个目前是一张图中一种截面尺寸只能有一个壁厚,见下图

想问下具体什么样的建筑情况会用到不同的壁厚?
回复
0空间0
2013年05月25日 00:03:41
3楼
风管壁厚是按照不同材料和不同管径有壁厚要求的,详可见GB 50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》和GB 50738-2011《通风与空调工程施工规范》等规范,需要和风管材料挂钩。天正这个风管壁厚设置应该修改了,按“材料规格”中设定的不同材料设计不同的表格,材料统计时可以根据系统指定风管材料分别统计才是。
回复
wuyucr
2013年05月25日 16:13:38
4楼
风管板厚是按照风管最大边定的,按照《通风与空调工程施工规范》,排烟系统的风管板厚按高压系统。比如1500*500的风管,如果是空调管板厚1.0。如果是防排烟,板厚1.2。
回复
cryogen
2013年05月27日 09:48:27
5楼
好的,我找找这两本规范。谢谢:)
回复
cryogen
2013年05月27日 09:52:34
6楼
wuyucr 发表于 2013-5-25 16:13 风管板厚是按照风管最大边定的,按照《通风与空调工程施工规范》,排烟系统的风管板厚按高压系统。比如1500 …看到你截得图了,谢谢:)
回复
0空间0
2013年05月27日 10:15:14
7楼
风管材料按镀锌钢板、不锈钢风管、铝板风管、酚醛风管、聚氨酯风管、无机玻璃钢风管、聚氯乙烯风管等都有不同的壁厚要求,还要根据矩形或圆形,边长或直径等不同条件确定风管壁厚。天正可以把常用的和容易判断的材料表格添加进去判断。
回复
cryogen
2013年05月27日 11:46:19
8楼
本帖最后由 cryogen 于 2013-5-27 13:03 编辑

是的,我看见了,金属的非金属的,另外非金属的还有部分金属的风管在d大于2000的时候壁厚按照设计的来,这个可能需要仔细研究下
回复
cryogen
2013年05月30日 09:33:47
9楼
您好,能留下联系方式吗?QQ号码等即时联系方式,谢谢
回复
cryogen
2013年05月30日 09:35:41
10楼
zj-nuantong 发表于 2013-5-27 10:15 风管材料按镀锌钢板、不锈钢风管、铝板风管、酚醛风管、聚氨酯风管、无机玻璃钢风管、聚氯乙烯风管等都有不 …您好,能留下联系方式吗?QQ号码等即时联系方式,谢谢
回复
cryogen
2013年05月30日 09:36:12
11楼
wuyucr 发表于 2013-5-25 16:13 风管板厚是按照风管最大边定的,按照《通风与空调工程施工规范》,排烟系统的风管板厚按高压系统。比如1500 …您好,能留下联系方式吗?QQ号码等即时联系方式,谢谢