关于断路器和电缆截面的选择
wsmdbs26
wsmdbs26 Lv.3
2013年05月23日 14:21:56
来自于断路器
只看楼主

新手做电气设计,请大家帮帮忙。一个住宅工程,表箱算出来72KW,计算电流115A,选施耐德的断路器,表箱里的整定电流125A,进线柜里的整定电流160A。选电缆截面应该根据哪个断路器选啊?求高人指点啊

新手做电气设计,请大家帮帮忙。
一个住宅工程,表箱算出来72KW,计算电流115A,选施耐德的断路器,表箱里的整定电流125A,进线柜里的整定电流160A。选电缆截面应该根据哪个断路器选啊?求高人指点啊
免费打赏
wangyi388
2013年05月23日 15:15:58
2楼
按160A选择,电缆的载流量应大于断路器的额定电流
回复
kanmiyoun1985
2013年05月29日 09:46:24
3楼
160A的
你的断路器都有NSX160NMIC2.21603P了
回复
wsmdbs26
2013年06月03日 16:19:36
4楼
多谢指点,呵呵
回复