速记:消火栓布置间距总结
k258852
k258852 Lv.4
2013年05月23日 10:45:01
只看楼主

本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-5-23 10:45 编辑 根据室内外消火栓安装的相关规范给大家总结了消火栓布置间距,方便大家查询和记忆!第8.3.2条 室外消火栓的布置应符合下列要求:一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;

本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-5-23 10:45 编辑

根据室内外消火栓安装的相关规范给大家总结了消火栓布置间距,方便大家查询和记忆!

第8.3.2条 室外消火栓的布置应符合下列要求:

一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;

二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;

三、室外消火栓的间距不应超过120m;

四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15L/S时,可不设室外消火栓;

五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/S计算;

六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;

七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。


第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:

一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;

二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。

水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;

四、消防电梯前室应设室内消火栓;

五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;

六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;

七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;

八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;

九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。

注:设有空气调节系统的旅馆、办公楼,以及超过1500个座位的剧院、会堂,其闷顶内安装有面灯部位的马道处,宜增设消防水喉设备。

免费打赏
freesky138
2013年05月25日 21:32:47
12楼
学习了,谢谢分享
回复
wdmxszq
2013年05月26日 08:39:13
13楼
谢谢楼主分享 学习了
回复
fanjinliang196209
2013年05月27日 14:32:45
14楼
谢谢楼主分享
回复
ccr0036
2013年05月27日 22:29:43
15楼
学习了
回复
superbigwhite
2013年05月28日 16:05:30
16楼
谢谢楼主分享。
回复
daozuihou10000
2013年05月29日 09:46:42
17楼
感谢楼主分享 学习了
回复
long-7936
2013年05月30日 16:43:27
18楼
受教了:),谢谢楼主分享
回复
yqq44104
2013年05月30日 17:43:31
19楼
感谢楼主的分享啦
回复
w504429373
2013年06月05日 15:07:39
20楼
多多学习学习
回复
freesky138
2013年06月06日 11:29:49
21楼
学习了,谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开