问几个关于主母线接线形式的问题,望高手回答
heguangyuan420
2013年05月23日 10:25:40
只看楼主

问题比较基础,望高手解答,灌水混积分的就不要捣乱了。 1.两台变压器高压侧从同一条母线接过来,低压侧分成两段,中间设联络柜,变压器T1对1段供电,T2对2段供电,平时母联断开,当T1出问题时,断开该变压器两侧开关,母联合上,由T2带全部负荷,两台变压器低压侧无论怎样都不能连上, 这样一个的系统,全名称叫什么? 变压器算不算并联运行? 两台变压器算是什么类型的备用? 双电源互投的主接线有时怎样?

问题比较基础,望高手解答,灌水混积分的就不要捣乱了。
1.两台变压器高压侧从同一条母线接过来,低压侧分成两段,中间设联络柜,变压器T1对1段供电,T2对2段供电,平时母联断开,当T1出问题时,断开该变压器两侧开关,母联合上,由T2带全部负荷,两台变压器低压侧无论怎样都不能连上,

这样一个的系统,全名称叫什么?
变压器算不算并联运行?
两台变压器算是什么类型的备用?
双电源互投的主接线有时怎样?

免费打赏
qq359879362
2013年05月23日 11:04:36
2楼
一:全名不知道,对开关来说俗称“三合二”即无论什么情况,两进线加联络只能合两个开关。
二:当然不是并联,这跟并联完全是不同的概念。
三:这种情况应该不能叫备用,两台变压器平时都是常用,只有当一台变压器出现故障时才用另一台供全部负荷。
四:双电源互投跟变压器运行方式没有直接关系,你的末端双电源箱只不过是在两台变压器下面两端的柜体各取了一路电源,形成双电源,对于你的变压器运行了一台还是两台都没有影响。
回复
heguangyuan420
2013年05月24日 15:05:34
3楼
qq359879362 发表于 2013-5-23 11:04 一:全名不知道,对开关来说俗称“三合二”即无论什么情况,两进线加联络只能合两个开关。二:当然不是并 …谢谢你的回答
回复
sfeiy
2013年05月24日 15:20:48
4楼
单母线分段、变压器分列运行,两台变压器不算并联运行,两台变压器同时运行互为备用,最后一问没有明白。
回复
lingxuct
2013年05月24日 15:32:54
5楼
全名称叫什么?

单母分段;

变压器算不算并联运行?

三合二时不并列,三个都合上时是并列;

两台变压器算是什么类型的备用?

母联自投时为“互为备用”;

双电源互投的主接线有时怎样?

有时不设母联,进线自投,二台变压器只投一台。
回复
寒塘渡鹤影
2013年05月24日 15:55:29
6楼
"两台变压器低压侧无论怎样都不能连上"
看不懂,你前面不是假设一台变压故障,低压侧就连上了嘛!
回复
八0后的幸福
2013年05月24日 18:04:01
7楼
楼主什么意思?是想问什么呀?是问你系统属于什么系统?有那些供电运行方式叫什么名称吗?
回复

相关推荐

APP内打开