高压电容器为何会爆炸?
hongwei2008g
2007年09月07日 18:25:56
来自于电站工程
只看楼主

我厂有两台高压就地补偿电容器在运行时发生爆炸,请高手指点是什么原因?先谢谢了!

我厂有两台高压就地补偿电容器在运行时发生爆炸,请高手指点是什么原因?先谢谢了!
免费打赏
yjr888
2007年09月09日 17:17:26
12楼
电容器爆炸不外乎:接触不良而使电容器发热,电容器介质漏电使电容器发热,系统不正常电压过高击穿电容器。
ok
回复
liruxue001
2007年09月09日 17:45:35
13楼
以上各位才是真正的高手,学习了,谢谢。
回复
hm701220
2007年09月09日 22:32:18
14楼
主要还是过电压,过电流造成的,谐波的谐振会产生过电压和过电流.如果补偿容量比较大的话,那可要小心了,有一个爆炸,会引起连锁反应,发生群爆,那就了不得了.会把人吓死的,呵呵!
回复
sctvcdx
2007年09月10日 20:35:45
15楼
楼上各位老师说得对!学习啦!
我在工作实际中也遇到过类似的情况;曾分析过原因,认为其原因依次为:
1. 电压偏高.
2. 谐波(比如附近有大量的整流设备等)
3. 质量问题.
4. 电容老化,击穿.
所以平时我们要多巡视观察电容的运行情况,发现异常提前处理.
(老实人)
回复
roquette.han
2007年09月10日 21:26:32
16楼
除去常规的过流保护以外。在电容器柜中加入温度保护也十分重要。可设2个点,一点启动风机或报警,二点跳闸。
我们公司梅兰日兰的20kv电容器柜就是这种保护方法。至今使用4年运行良好。
回复
dzhuyuan214
2007年09月10日 22:21:51
17楼
楼上各位老师说得对!学习啦!
我在工作实际中也遇到过类似的情况;曾分析过原因,认为其原因依次为:
1. 电压偏高.
2. 谐波(比如附近有大量的整流设备等)
3. 质量问题.
4. 电容老化,击穿.
所以平时我们要多巡视观察电容的运行情况,发现异常提前处理.
(老实人)
回复
zsw861104
2007年09月11日 20:00:57
18楼
我是初学电工的
我想知道电容器是什么?
一般用在什么地方?
根据什么原理?
回复
hongwei2008g
2007年09月12日 17:24:03
19楼
如果连是什么、干什么用的话,那你可要好好从头学了,最好找点专业方面的书籍看看。
回复
zsw861104
2007年09月13日 22:28:26
20楼

可以推荐几本吗
回复
mqscu
2007年09月18日 22:23:28
21楼
两台同时爆了,应该是过电压引起的!爆炸是有操作吗?