400V低压配电柜进线使用CW2系列智能空气断路器,与备用电母联断路器之间采用了电气联锁,我想问的是:国家是否有规范要求必须增加机械联锁? 标准号是多少?
400V低压配电柜进线使用CW2系列智能空气断路器,与备用电母联断路器之间采用了电气联锁,我想问的是:国家是否有规范要求必须增加机械联锁? 标准号是多少?
2楼
没有规定,机械连锁很烦,基本不用,都是电气连锁,但机械连锁是最安全可靠的连锁
回复
3楼
最简单的机械连锁,就是三锁两钥匙。后装也可以的。我们基本是钥匙+电气
回复
4楼
机械钥匙程序锁,通过钥匙交换和传递实现小车、开关、门禁等手动设备必须按照指定步骤操作,否则无法继续操作,可以参照hansonboway.com
回复
5楼
感谢楼主分享
回复