请教水池配筋的问题,如何根据下表配筋。
yjsmartyan
yjsmartyan Lv.7
2013年05月22日 22:45:52
只看楼主

请教水池配筋的问题,如何根据下表配筋。没看懂什么意思?是双层双向的配筋吗?如何配?关键是每种钢筋不知道要画多少根,池壁是竖直放置的,长25500毫米,高6100。

请教水池配筋的问题,如何根据下表配筋。

没看懂什么意思?是双层双向的配筋吗?如何配?关键是每种钢筋不知道要画多少根,池壁是竖直放置的,长25500毫米,高6100。

未命名.jpg

免费打赏
yjsmartyan
2013年05月23日 12:25:46
2楼
顶起~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
回复
zhong198714
2016年04月28日 16:19:51
3楼
看不明白
回复
小胚芽
2016年06月03日 14:52:23
4楼
同上也是看不懂
回复
zjgjust
2019年03月23日 23:41:45
5楼
这个是理正水池的计算结果,对懂得人来说,很容易看懂的,腾讯课堂里,淼哥讲水池,有水池结构算例,电算,手算,计算书等讲解https://justpool.ke.qq.com
回复
d113375743
2021年07月15日 16:45:28
6楼

理正水池的计算结果。这个配筋有点大,建议加厚池壁再算一下。一般是按长 短来处理。这样的话你应该能理解了吧。

回复
d113375743
2022年09月22日 15:18:46
7楼

算出来手动调整一下,基本上按规范每米不少于4根,不多于10根这样。池壁底端和水面转角可以加密至100mm,或者全长间距150也可以,局部加密比较繁琐一点,大样要多一些,但节省钢材。

回复
cof1655881196481
2022年11月03日 13:43:57
8楼

水池好复杂

回复

相关推荐

APP内打开