公式法计算加压送风量的困惑!(急!急!!请教高手)
polo1498
polo1498 Lv.2
2007年09月07日 17:54:46
来自于通风排烟
只看楼主

通常加压送风风量计算方法:1.公式计算法 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-9505年版第8.3.2规定,取二者中最大着为最终风量。1.公式计算法⑴:压差计算法 计算公式:L=0.827*A*△P1/N*3600*1.25⑵:风速计算法计算公式:LV=N*F*V(1+B)3600/a我曾经按照公式方法算过,但有时与《高规》表中所示各前提条件下风量有很大出入。 同时按照公式方法1、2所算同一前室的加压送风量相差也是很大。公式1所算风量800立方,但按照公式2所算风量达到24OOO立方。

通常加压送风风量计算方法:
1.公式计算法
2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-9505年版第8.3.2规定,取二者中最大着为最终风量。
1.公式计算法
⑴:压差计算法
计算公式:L=0.827*A*△P1/N*3600*1.25
⑵:风速计算法
计算公式:LV=N*F*V(1+B)3600/a
我曾经按照公式方法算过,但有时与《高规》表中所示各前提条件下风量有很大出入。
同时按照公式方法1、2所算同一前室的加压送风量相差也是很大。公式1所算风量800立方,但按照公式2所算风量达到24OOO立方。
大家可以注意下《高归》与《建归》关于正压送风量的说法,大部分是相同的,但是也存在细微的差别,
1:《高归》压差法P198公式中
不严密处附加系数1。25放在指数位置上,是错误的!
2:按照公式2风速法算加压送风量《高归》与《建归》也是同样存在差距,《高归》中F表示的含义是每档开启门的段面积,《建规》中F含义是一樘门开启面积。每档开启门的段面积
一樘门开启面积
这2句话中表示的含义不应该是一样的吧。
我个人理解:每档开启门的段面积是指失火层(假设是前室机械送风、楼梯间自然防烟)前室所有门开启的有效面积,
一樘门开启面积意思是一扇门开启的有效面积。这里我很困惑,什么是有效面积,如果是高层建筑按照《高规》就是指失火层前室防火门的所有面积,那有效面积是多少呢? 假设前室是2门,那有效面积是多少呢 ?是全开吗 ?这点《高规》没有说明,有可能只开一扇门,有可能是2扇门都开,都不开全,开半扇。
对于建筑高度小于24米的公建,我们只能按照一樘门就是一扇门的开启面积,这2处的说明难道不是矛盾的吗?至今我都没搞明白为什么要这样??
3:对于高层公共建筑,某失火层着火,失火层及上下层前室多叶排烟口都要打开,那么在这时候,开启门面积仅仅是失火层开启门面积还是三层门有效面积之和呢?假设失火层上下层防火门不开启,那上下层前室不就是超压了吗 ?至尽郁闷中.......
4:至于压差法算加压送风量更是邪忽了,A门缝漏风面积,我曾经不止一次的算过,一18层的楼,把电梯门、前室防火门,楼梯间防火门所有的加一起才不到1平方,按照压差法算出来才800立方!!
5:《高归》把各种送风方式都列出来,比如前室机械、楼梯间自然;前室 楼梯间均机械;等等,但是按照公式法计算出来的风量是和前室,楼梯间是机械、自然排烟方法无关!比如《高规》P38各表中同样的楼层前室加压送风两是不一样的,但是用公式法是看不出来,那取计算法与表中最大值为风机的最终风量是否值得商榷?!假设公式法计算的结果比表中的风量大,如果前室和楼梯间都是机械送风,按照公式法计算的风量,那会不会出现前室与楼梯间的余压要大于25PA、50PA,这样门不就有可能打不开了吗??
6:《高规》P199举例了国外各建筑的风量,显而易见,风量相差是有多大?
我以前按照公式法计算出的风量报审消防局,结果那帮人说我的风量不是大了就是小了,所以现在我就是按照规范各表上来做,不管那些拉!
上述提出的问题,请各位高手给小弟指点迷经。个人建议,大家现在还是按照规范表中给的风量取区间偏高着即可!
最后,关于风压问题,大家是经过详细计算吗?(砖井、混泥土)具体是怎么计算的?本人至今不明白,风压是估算。
希望大家广泛讨论!!
toplhc
2007年09月08日 11:25:38
2楼
帖子很长,我先说一点,关于压差法的计算公式有很多形式,不是唯一的,所以指数在上、在下都有
回复
polo1498
2007年09月13日 18:20:03
3楼
怎么没有高手来解答??
回复
lvdehua6
2007年09月29日 17:28:54
4楼
我也想知道这是为什么
回复
blackeye
2007年09月30日 11:42:14
5楼
加压送风本来就有很多种算法,高规给出的压差法、流速法也未必就最权威、最准确,高规把公式只放在条文说明里,而正文里放了通用表格,也就是说实际应用时还是以表格为准,公式做参考。高层建筑着火时的情况千差万别,一个简单的公式真的能解释清楚所有的状况吗?
回复
c-goal
2008年03月04日 22:28:20
6楼


个人建议,大家现在还是按照规范表中给的风量取区间偏高着即可!

回复
waj
2008年03月05日 11:55:02
7楼
我一般是按规范来取值,选风机时再选大一点。审图验收都ok。
回复
chengshiguyi
2009年06月10日 16:14:09
8楼
要是按照规范表中给的风量取,那有一天别人问起为何这样做,怎样得到的?
我们怎么回到?
回复
chengshiguyi
2009年06月10日 16:14:35
9楼
期待有人解释!~
谢谢,楼主辛苦了
回复