2楼
室外热网一般不超过3m/s,室内采暖管就更低了(流速太大了有噪音),具体你查查大红本去。
回复
3楼
yeluoxue 发表于 2013-5-22 22:32 室外热网一般不超过3m/s,室内采暖管就更低了(流速太大了有噪音),具体你查查大红本去。不好意思,没说明白,我指的是中央空调里面的冷却水管,为风机盘管提供冷源的,不是供暖的管道。大红本上都有吗?谢谢你!
回复
4楼
nangongdashi 发表于 2013-5-23 12:36 不好意思,没说明白,我指的是中央空调里面的冷却水管,为风机盘管提供冷源的,不是供暖的管道。大红本上 …应当成为冷冻水。冷却水是通往冷凝器及冷却塔的
回复
5楼
0.8左右:):):):):):)
回复
6楼
DN<=32mm v<=1.5m/s
DN=40~63 v<=2
DN>63 V<3M/S
回复
7楼
fengxiang1025 发表于 2013-5-23 14:06 应当成为冷冻水。冷却水是通往冷凝器及冷却塔的对对,是冷冻水!谢了!